110 块框架和 TIA-606-B

网络工程 第一层 布线 标准化
2022-02-18 23:06:47

我有一个大型工业工作场所,有许多开关室和控制室,其中包含水平和垂直接线板、开关等。结构化布线历来没有正式的识别或标签标准,因此每次新的扩展或安装已签约的布线供应商已经实施了他们自己的标准(有时只是 Cat5 上的标记)。

有机会解决这个问题,电工已经要求就适当的标准提供一些指导,我正在考虑 TIA-606-B,因为它似乎涵盖了现场的大多数情况。但是,我很难识别 TIA-606-B 下 110 帧上的块,这些块已在站点周围使用(它是一个旧站点)。

一个突出的例子是覆盖主要管理区域的 110 框架 - 它安装在我名义上称为 TLO(团队领导办公室)的电信空间之一的墙上。它由 4 个垂直组成,每个有 12 个编号的行,每行包含 5 个四对块和 1 个五对块。

我试图弄清楚在 TIA-606-B 下如何识别这样一个 110 帧(或其他类似帧,如 Krone MDF)上的块。一种方法可能是将电信空间称为“TLO”,可能每个垂直“A”、“B”、“C”、“D”作为机柜/机架标识符,每个垂直中的行作为机柜/机架中的位置,然后将该行上的端口号作为端口号。因此,垂直 A 上第 8 行的第四个端口可能是 TLO.A-08:04(对于 2 类管理)。有没有更好的方法或事实上的标准?

谢谢,

2个回答

TIA-606-B 确实是一套指南。您可以自由添加或使用任何对您有意义且适用的内容,但您选择的任何内容都必须一致且统一地应用于每个领域,足够灵活以承受变化和增长,并且需要与任何相关供应商进行沟通。

它为参与电信基础设施管理的所有者、最终用户、制造商、顾问、承包商、设计师、安装人员和设施管理员制定了指导方针。

我确实看到您提议的标签中缺少的是地板,例如“1TLO”或“03TLO”。


无论您最终使用什么,请确保电缆安装人员对他们提供给您的电缆测试报告使用相同的格式。您希望能够在安装时查看电缆的插入损耗或 PSNEXT,有时是几年后,您需要能够将测试与实际电缆联系起来。

我最终所做的是将 110 框架所在的墙指定为墙段(以及其他一些 Krone 背装框架和配电箱),并且 - 使用第 5.1.3.2 节“框架或墙”中的建议- 安装的终端块或接线板标识符” - 通过左上角的 Y 和 X 坐标识别每个框架,以距离墙的左下角厘米为单位。

所以在我的例子中,从墙段到示例光纤链路的层次结构......

  • +NRM+MILL+TLO.WW组长办公室电信机房西墙段(不包括支柱)
    • +NRM+MILL+TLO.WW+193_026 办公室插座 110 框架(4 个垂直,端口 A01 到 D72)
    • +NRM+MILL+TLO.WW+127_014 "PA" Krone 10 对配电箱(端口 A01 到 B10)
    • +NRM+MILL+TLO.WW+099_054 "电话" Krone Backmount 27-Block IDF(端口 001 到 270)
    • +NRM+MILL+TLO.WW+075_038 “宽带” Krone Backmount 11-Block IDF(端口 001 到 110)
    • +NRM+MILL+TLO.WW+188_135 "RM-CR2" 光纤终端面板
      • +NRM+MILL+TLO.WW+188_135:01_12 光纤连接到 132kV 变电站

(我很想给你看一张照片,但我不得不为框架的混乱程度感到羞耻。)