实验室:我在催化剂上运行 15.1,需要禁用冗余的 supervisormp

网络工程 思科 顺式催化剂 冗余 思科-6500 实验室
2022-02-06 23:19:07

我正在尝试找到一种方法来禁用我的交换机中的冗余管理器模式,因为它正在禁用另一个线卡,因此它可以有足够的电力来为我不会使用的冗余插槽提供备用电源。

我试过四处寻找,但没有找到办法。

Sup720 1x 6509 机箱,未安装冗余,但 IOS 为我不会使用的插槽保持供电。

after doing show power 
Slot Card-Type          Watts   A @42V Watts   A @42V State State
---- ------------------ ------- ------ ------- ------ ----- -----
3    WS-X6148-45AF       107.94  2.57   107.94  2.57  on    on
5    WS-SUP720-3B        282.24  6.72   282.24  6.72  on    on
6    (Redundant Sup)       -     -      282.24  6.72  -     -
8    WS-X6148-GE-TX      103.74  2.47   103.74  2.47  on    on
9    WS-X6748-GE-TX      407.40  9.70     -     -     on    off (FRU-power denied)
system power total =     1153.32 Watts (27.46 Amps @ 42V)
system power used =       832.86 Watts (19.83 Amps @ 42V)
system power available =  320.46 Watts ( 7.63 Amps @ 42V)

更新:

简单的解决方案是因为 x6748 可以进入任何插槽,我将它放在 slot6 中,这样它就可以使用已经保留的电源作为它自己的一部分。

6    WS-X6748-GE-TX      407.40  9.70   407.40  9.70  on    on
8    WS-X6148-GE-TX      103.74  2.47   103.74  2.47  on    on
1个回答

no power enable module <slot number>您可以使用该命令禁用任何 6509 插槽的电源。

在 Cisco 的网站上很容易找到诸如此类的命令。思科维护着关于其产品的大量文档。一个简单的搜索就出现了 Catalyst 6000 系列交换机的电源管理


编辑:

根据您对show power命令的编辑,您的冗余主管插槽实际上并未使用任何电源。您的交换机根本没有足够的电源来为机箱和您要为其供电的所有线卡供电。6748 线卡消耗大量功率(电源输出的很大一部分)。并非所有电源的电源都可用于插槽;其中大部分用于为机箱本身供电。

您可以获得更大的电源(对于 6509,您拥有的电源非常小;在 6506 或 6503 中更合适),或者您可以添加第二个电源。

根据您的电源,您可以使用 220V 来增加可用功率。