我们一直在尝试在我们的组织中建立 WiFi 接入点网络。
目前的设置如下:
3 个接入点通过交换机连接到网络控制器。AP 启用了 2.4GHz 和 5GHz 频率的无线电。
接入点是 HP 525-WW 设备。控制器是 HP 850。
现在,每当我们使用启用和配置的无线电将另一个 AP 连接到交换机时,整个网络都会中断,包括 WiFi 和与控制器的有线连接。
接入点全部重新启动,开始初始化,然后 LED 闪烁指示无线电错误,几秒钟后再次开始初始化,然后指示无线电错误,等等。
当新的 AP 断开连接时,几秒钟后一切恢复正常。
我不是网络工程师,只是系统管理员,所以对网络工程不太熟悉。几天来,我们一直在尝试解决此问题,但一直无法解决。
如果需要,我可以提供任何额外的信息。
编辑 1:在进一步测试中,添加新 AP 在直接连接到交换机时有效,但在通过 PoE 适配器连接时失败,如所述。
编辑 2:设备型号 - 交换机:HP-2530-8G-PoEP;适配器:Powerdsine 3001G