2960 年代和废弃的

网络工程 思科 转变 顺式催化剂 网络核心 思科-2960
2022-01-31 23:52:52

我有一对 2960s 开关的问题。我可以在一些接口上看到很多丢弃的内容,最终用户注意到网络问题。因此,我也有一些接入点无法从控制器下载配置。

接口是中继,通过多模光纤100Mbit连接到另一端的其他交换机。它们的配置如下:

interface GigabitEthernet2/0/7
 switchport mode trunk
 speed 100
 duplex full

命令 show interfaces 计数器错误:

Port        Align-Err     FCS-Err    Xmit-Err     Rcv-Err  UnderSize  OutDiscards 
Gi2/0/17            0         899           0         903          0     42443970

我通过不同的论坛搜索并注意到有人说这个问题是因为传入的流量高于 100Mbit 并强制交换机丢弃一些数据包,因为它无法在慢速接口上发送它们。传入接口为千兆速度。

是否可以在交换机上为传出流量增加缓冲区,或者是否也是在这些交换机上安装千兆流量的唯一解决方案?

是2960s速度慢还是局域网环境不能有不同的速度?

1个回答

可能发生的情况是您的访问带宽对于您的上行链路带宽来说太大了。唯一真正的解决方案是增加上行带宽。例如,有 48 个 100 Mb 访问端口和只有一个 100 Mb 上行链路,一台主机可以独占上行链路,迫使您描述的情况。

思科建议访问分配带宽为 20:1。也就是说,对于每 20 个 100 Mb 的接入端口,上行链路需要 100 Mb。这适用于日常使用,但如果您以 1 Gb 传输内容,则可能需要小于 20:1 的内容。