希望确认正确的 OID 以轮询 Nexus 电源模块的运行状态和结果的含义

网络工程 snmp cisco-nexus-7k
2022-03-04 02:47:17

我目前轮询的 OID 是 cefcModuleOperStatus 1.3.6.1.4.1.9.9.117.1.2.1.1.2。当我轮询 Nexus 7k 交换机时,我得到一个结果:2,2。我猜这意味着好的和好的。问题是我不知道这个 OID 还有哪些其他输出以及这些值可能意味着什么。我猜我假设值 2,2 表示 OK,OK,因为我登录到交换机并看到两个电源模块都处于 OK 状态是正确的

为什么 OID 如此不透明?!我找不到任何体面的文档来全面解释每个非直观命名的 OID 可能意味着什么以及如何解释结果。太令人沮丧了!

无论如何,有人知道这是否确实是要轮询的正确 OID 吗?如果是这样,您是否知道可能的输出以及返回的数值可能会转化为什么。0 = 缺席,1 = 失败,2 = 正常?

1个回答

Cisco 的SNMP Object Navigator是回答大多数这些问题的绝佳资源。

输入您的 OID 会得到以下结果,因此确实 2 = OK :

Object  cefcModuleOperStatus
OID     1.3.6.1.4.1.9.9.117.1.2.1.1.2
Type    ModuleOperType 

        1:unknown
        2:ok
        3:disabled
        4:okButDiagFailed
        5:boot
        6:selfTest
        7:failed
        8:missing
        9:mismatchWithParent
        10:mismatchConfig
        11:diagFailed
        12:dormant
        13:outOfServiceAdmin
        14:outOfServiceEnvTemp
        15:poweredDown
        16:poweredUp
        17:powerDenied
        18:powerCycled
        19:okButPowerOverWarning
        20:okButPowerOverCritical
        21:syncInProgress
        22:upgrading
        23:okButAuthFailed
        24:mdr
        25:fwMismatchFound
        26:fwDownloadSuccess
        27:fwDownloadFailure

Permission  read-only
Status      current
MIB         CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB 
Description This object shows the module's operational state.

编辑:您还可以查看cefcFRUPower及其下方的所有内容,以获取有关 po 的更多信息