Wago PLC - 分配 IP 地址/恢复出厂设置

网络工程 以太网 dhcp IP地址
2022-02-10 05:35:13

我有一个 Wago 750-352 以太网耦合器,我相信它已经分配了一个 IP 地址。

在尝试使用 Wago BootP 服务器连接到设备时,我无法连接到它。我相信这是因为设备已经有一个静态 IP,因此不会通过 BootP 监听。我在配置文件等中对 MAC 地址进行了三次检查。

是否可以执行出厂重置,以便我可以擦除 EEPROM 中的现有 IP 地址并通过 BootP 连接而无需 Wago“通信电缆 750-923”?

2个回答

Wago BootP 服务器应该能够分配/重新分配设备的地址。耦合器有某种我当时没有意识到的内部短路或故障,所以这是一个非常不寻常的例子。

你应该检查文档。为此,您可能需要特殊的专有电缆。

WAGO-I/O-SYSTEM 750 以太网现场总线耦合器 750-352 10/100 Mbit/s;数字和模拟信号

8.2.3 通过 WAGO-ETHERNET-Settings 分配 IP 地址

该程序用于通过串行通信接口配置 IP 地址,将现场总线耦合器参数重置为出厂设置,以及删除和提取存储现场总线耦合器 HTML 页面的 Flash 文件系统。

WAGO 通信电缆或 WAGO 无线电链路适配器可用于数据通信。