带 POE 的托管 Cisco 交换机报告第一个连接设备上的所有功耗,并在随后连接的设备上快速关闭电源

网络工程 思科 以太网供电
2022-02-21 08:31:19

我连接的第一台设备可以正常工作,正确报告功耗。

连接第二个或第三个设备似乎会增加第一个端口的功耗,而不会在任何这些端口上报告任何内容。

此外,这些端口上的电源输出似乎会快速打开/关闭,从而在这些设备上的电源 LED 中产生脉动的光芒。

到目前为止完成的故障排除:

  1. 断开连接的设备,在其他端口上重新连接。结果:一样。
  2. 断开连接的设备,以不同顺序连接的设备。结果:连接的第一个端口正确报告,后续端口没有。(不同的是这次它是另一个设备和另一个端口。)
  3. 检查功耗。结果:<7W pr 端口。

我究竟做错了什么?

2个回答

事实证明,在相关设备中连接了接地和负极是一个问题。

在接口配置模式下尝试此命令

(config-if)#power inline delay shutdown 20 initial 300

此命令将为设备提供足够的开机时间,并且即使设备抖动链路也不会在引导期间中断电源。

要一次对所有接口执行此命令,请使用接口命令的范围选项,然后:

(config-if-range)#power inline delay shutdown 20 initial 300