我想使用串行 modbus。(Modbus RTU 或 ASCII),但我想用 modbus rtu 与 400 设备通信。这怎么可能?
通过 modbus 与大量设备通信
网络工程
拓扑
2022-03-03 11:49:15
1个回答
Modbus 基于 RS-485,并且在单个数据链路上限制为 254 个设备(我建议使用少得多),因此您需要多条总线。