如何将两台 Cisco SG350 连接(堆叠)在一起?

网络工程 思科 转变 堆叠 思科-SG300
2022-02-23 18:05:05

我正在构建一个存储网络,与数据网络物理分离。我有两台 Cisco SG350-28P-K9 V02 交换机:

  • 一个在地下室。有两个 NAS,两个 ESX 服务器。(正在使用)
  • 一个在四楼。拥有一台 NAS,两台 ESX 服务器。(待补充)
  • 地下室和四楼之间有两条线路:一条光纤,一条以太网。

我试图让两台交换机合二为一,以便所有 NAS / 服务器可以跨两层楼互相看到。我应该堆叠它们吗?如果是这样,我在高级 GUI 上看不到任何设置,而不是控制台。

你能说明一下如何存档吗?谢谢!

信息开关 1:

System Description: SG350-28P 28-Port Gigabit PoE Managed Switch    
Host Name:  vmswitch1   Edit
System Object ID:   1.3.6.1.4.1.9.6.1.95.28.5   
System Uptime:  216 day(s), 18 hr(s), 34 min(s) and 21 sec(s)   
Current Time:   14:57:17;2019-Oct-15    
Base MAC Address:   00:7e:95:52:c6:78   
Jumbo Frames:   Enabled 
Firmware Version (Active Image):    2.4.5.71
Firmware MD5 Checksum (Active Image):   2dff89efdb2a0ec2f9a2c414ff7d401c
Firmware Version (Non-active):  2.3.5.63
Firmware MD5 Checksum (Non-active): 5881484e04bcdcc17c32872445e3ab8d

以下是开关 2 的信息:

System Description: SG350-28P 28-Port Gigabit PoE Managed Switch    
System Location:    IT Closet
Host Name:  vmswitch2
System Object ID:   1.3.6.1.4.1.9.6.1.95.28.5   
System Uptime:  3 day(s), 21 hr(s), 33 min(s) and 13 sec(s) 
Current Time:   14:56:03;2019-Oct-15    
Base MAC Address:   2c:73:a0:fd:dd:6b   
Jumbo Frames:   Enabled 
Firmware Version (Active Image):    2.4.0.94
Firmware MD5 Checksum (Active Image):   6f5be217100f34929986f2e93dd2d5e9
Firmware Version (Non-active):  2.4.0.94
Firmware MD5 Checksum (Non-active): 6f5be217100f34929986f2e93dd2d5e9
2个回答

SG350 没有堆叠功能,只有末端带有 X 的 PID 可以堆叠。例如:SG350X