要求光纤安装的适当证书 (ANSI/TIA-568.3-D?)

网络工程 纤维 标准化
2021-07-20 18:49:50

我正在找一家分包公司来提供两点之间的端接光纤连接,我想说他们期望做什么以及他们期望提供什么证书。这旨在涵盖接线错误、管道中损坏的电缆、光纤选择错误等。

我期待着一对 LC 双工端接光纤,我将把它插入 850 nm SFP 模块并以 1 Gbit/sec 运行。电缆长度约为 200 米。该网站位于欧盟。

我要什么?

  • “N 对受 SWA 保护的 OM3 光纤端接在 LC 双工连接器中,用于以 1 Gbit/sec 的速度与 850 nm SFP 一起使用,并通过 XYZ 标准认证。”

有人能告诉我合适的标准吗?ANSI/TIA-568.3-D吗?

光纤是否有正常的留下方式(在入口附近盘绕?)或者是否有我应该指定的正常安装方式?我们打算在附近立即壁挂一个开关。

2个回答

ANSI/TIA-568.3-D是适用于光纤安装的最新标准。您应该要求您的承包商遵守这些准则。

当我们聘请分包商时,我们总是要求光纤技术员获得光纤技术员内部工厂( FOT-ISP ) 认证。这意味着:

光纤技术员 - 工厂内部 (FOT-ISP) 必须能够准确地安装、终止、测试和排除用于场所、LAN、企业和数据中心安装的光纤通信系统。包括适用于千兆位多模和单模系统的各种技术,包括以太网和光纤通道中的独特测试要求,但也与 FTTx、安全系统和 CATV 网络相关。由于许多工厂内部安装使用多模光纤,因此 FOT-ISP 技术人员必须识别各种类型 - IEC 定义的 OM2、3、4 和 5 多模 - 和 OS2 单模光纤以及测试光纤跨度时使用的各种适当的发射条件也由 TIA-568 和 TIA-942 标准定义。

FOT-ISP 技术人员具备正确安装、准备光损耗预算、拼接、修复、端接、连接、测试和多模和单模光纤链路故障排除所需的知识和技能。其他知识和技能包括通过传输设备的光损耗测试识别衰减、色散和反射的作用,以及对 OTDR 的理解,包括验收测试和光纤元件和跨距故障排除。FOT-ISP 应基本了解国家电气规范 (NEC®) 以及特定于内部工厂和校园应用的所有安全条件。

该认证由国际认证认可委员会(ICAC)认可

我们总是在配线柜中端接光纤,交换机/路由器等可以安装在靠近电缆装置的地方,具有适当的电源、安全性等。光纤总是端接在使用 LC/PC 双工连接器的光纤面板中。我们总是会要求技术人员安装至少 6 对(12 股光纤),并至少留出 5 米长的光纤电缆(盘绕)并用魔术贴安装在配线间的背面,以便可以移动或重新拼接以防电缆损坏。

我们就是这样做的。

除了之前的答案,根据所使用的确切产品,您可能还需要向您的光纤线路和端接安装人员索取制造商认证。

某些光纤制造商仅在由制造商认证的安装人员执行安装时才提供保修范围。或者,当由制造商认证的安装人员完成时,他们可能会提供“更好的”(增强的、扩展的等)保修。