Nexus 2000 固定最佳实践

网络工程 思科 cisco-nexus-2000
2021-07-17 21:37:22

众所周知,Nexus 2000 系列是一种允许在 DC 网络中使用分布式结构的交换机。固定 Nexus 2000 是一件轻而易举的事。我希望就其他人的行为寻求讨论和普遍共识。

一个简单的 N2K 引脚就是这样。

fex 101
pinning max-links 1
description "FEX0101

你们中的许多人是否通过提供固定的 Nexus 2000 的“验证”来锁定可以将哪些 Nexus 2000 设备分配给一个 pin。

fex 102
pinning max-links 1
description "SVRSW-01-102"
serial FOC240831BZ
type N2248TP

附加配置是否属于您的最佳实践配置,还是您的环境中必不可少的,您是否将其添加为伪物理安全层?

2个回答

我相信这被认为是最佳实践。坦率地说,没有理由不这样做。鉴于 2K 本质上只是一个可以任意移动的线卡,这是确保它始终出现在父交换机的同一“插槽”中的唯一方法。