同一机架的 3750 温度

网络工程 思科 环境监测
2021-07-08 05:30:48

我在同一个机架式交流机房等中有 2 个交换机。

WS-C3750V2-48TS
TEMPERATURE is OK
Temperature Value: 41 Degree Celsius
Temperature State: GREEN
Yellow Threshold : 66 Degree Celsius
Red Threshold    : 76 Degree Celsius

VS

WS-C3750X-48P
SYSTEM TEMPERATURE is OK
System Temperature Value: 27 Degree Celsius
System Temperature State: GREEN
Yellow Threshold : 46 Degree Celsius
Red Threshold    : 60 Degree Celsius

这怎么可能?以前有人见过这样的东西, 3750V2 会发热吗?

3个回答

如果您查看这些设备的警告/严重阈值,这看起来是预期行为,因为 3750v2 具有明显更高的设置。

没有深入研究它,我猜想 3750X 在气流入口处有温度传感器,而 3750v2 在出口处有它们,可能是因为 IIRC 3750X 也有可拆卸的风扇单元,他们不想把风扇单元中的传感器。

差异可能仅归因于不同的处理硬件甚至温度传感器位置。

3750X 在以太网端口上方还有额外的进气口。而且它是一个不同的平台,所以很可能只是将传感器放在较冷的位置。