我们正在转向 TIA-606-B 进行标记。我已经阅读了大部分 TIA-606-B 标准。有些部分我只是略读,而其他部分我已经深入研究过。
我不明白布线子系统 1 链接(以前称为水平链接)的标识符背后的基本原理。
该标准有这样的说法(TIA-606-B,第 5.1.7.1 节):
For TIA-606-A compatible administration systems, the Cabling Subsystem 1 link identifier shall have a format of either: f1s1.x1y1-r1:P1 / f2s2.x2y2-r2:P2 (Cabling Subsystem 1 link terminated on patch panels on both ends) or fs-an (Cabling Subsystem 1 terminated on a work area outlet)
该f1s1.x1y1-r1:P1 / f2s2.x2y2-r2:P2
格式对我来说很有意义。您同时拥有近端标识符和远端标识符。您有楼层、空间和 XY 网格坐标。您知道电缆两端的连接位置。
对我来说奇怪的是在fs-an
工作区插座上端接的电缆格式。因为它是在一个插座上端接的,所以我不再关心拥有近端和远端标识符吗?我应该如何在两个足球场大小的仓库中找到电缆的另一端?
我是否误解了适用于布线子系统 1 链路的 TIA-606-B 标准?标识符的正确格式是什么?
下面的内容不是问题的一部分 - 它是fs-an
格式的定义:
fs-an 定义如下:
fs= 电缆终端的接线板或终端块位置的 TS 标识符。对于仅限于单个机房的 1 类管理系统或仅限于单个计算机房的管理系统,标识符的这一部分是可选的。
a= 一个或两个字母字符,唯一标识单个接线板、一组具有顺序编号端口的接线板、一个终端块或一组终端块,作为水平交叉连接的一部分。
n= 两到四个数字字符,指定接线板上的端口,或在 TS 中终止布线子系统 1 链路的终端块部分。标识符的这一部分必须使用足够多的数字字符以容纳分配器中的所有布线子系统 1 链路。