单模交叉连接——链路灯灭

网络工程 纤维 锦缎 收发器
2021-07-04 22:57:26

我最近在不同楼层的两个机柜之间进行了单模光纤交叉连接设置。我的一端是 Brocade FESX648-PREM,另一端是 Brocade FESX448-PREM。

两款交换机均配备 Brocade E1MG-LX-OM 1000BASE-LX SFP 收发器。两个交换机似乎都能通过show media命令正确识别 SFP

但是,将光缆连接到收发器后,两端的链路灯没有亮起。

在 XC 端口上没有任何配置的情况下,链接灯不应该打开吗?

1个回答

许多类型的光纤连接,包括 1000base-LH/LX,都使用两股光纤。然而,这些链实际上单独用作每个链上的专用 TX 和 RX,并且每条链上的流量完全是单向的。

因此,当您连接两个这样的设备时,您需要在某个点交叉线,以便一侧的 TX 与另一侧的 RX 匹配。如果不这样做,您最终会遇到这样一种情况:一侧的 TX 连接到另一侧的 TX,而 RX 连接到 RX。这导致没有链接连接。

根据制造商的不同,光纤跳线通常由制造商提供,可以是直通的,也可以是交叉的。根据交叉连接的数量,任何一个都可以为您提供直通连接的最终结果(即偶数个交叉连接导致直通连接)。

在您描述的交叉连接情况下,第三方在楼层之间进行连接时,他们通常会为您提供直通连接。这样做的原因是您可以自由地将交叉连接与您希望的任何光纤解决方案一起使用,其中可能包括双向使用单股的解决方案。然而,沿着路径可能有许多不同的交叉连接,如果他们没有具体告诉你是直通还是交叉,它可能是。

大多数光纤跳线使用某种塑料片将两股光纤连接在一起,以便于插入和移除。通常有一些方法可以将股线从该塑料件上分离,以便您反转股线并重新连接,但确切的方法因制造商(有时是生产运行)而异。