我收到了一张票,可以为 Cat6509-E 中的故障线卡进行 RMA。在我有几个问题之前从未使用过这些设备:
适用于故障线卡上端口的配置,这些配置是否通过监控模块持续存在?意思是,如果我们简单地用 RMA 的线路卡替换/替换,端口将按原样重新配置?
换出故障线卡后是否需要任何命令以使新卡联机到系统/恢复这些端口的配置?如果有,那些是什么?
在 6509-E 上交换线卡时的任何其他最佳实践,请随时通过评论分享。最后 - 如果社区认为这应该分成单独的 Q,请告诉我,我会处理它。
您需要确保替换卡与旧卡的型号完全相同。如果您需要帮助,您当然可以带上 TAC 与您一起进行交换。
我从经验中了解到的一些警告:
当然,所有这些都需要在维护窗口中完成。您应该只期望相关线路卡上的流量中断,但在您的维护窗口描述中留下“交换机可能会重置”条款。
祝你好运!