禁用 Cisco 2960xr 上的空电源插槽

网络工程 思科 cisco 命令 命令行 思科-2960
2021-07-09 12:03:27

我有一个 ws-C2960XR-24ps-I 交换机,有 2 个电源插槽,但只插入了 1 个电源。

所以交换机总是记录一个事件:“%PLATFORM_ENV-1-FRU_PS_ACCESS:FRU 电源没有响应”。当我尝试通过运行禁用它时 在此处输入图片说明

我得到“电源不存在”作为回应。有没有办法禁用该插槽,使其停止发送这些缺少电源的日志消息?

sh 环境 cmd

我只希望特定日志停止而不阻止它记录正在使用的插槽的任何问题。

1个回答

我怀疑此日志消息不是由缺少 PSU 引起的,而是由 IOS 错误引起的(例如CSCuv53498,但还有更多),因此升级它可能会消除这些消息。

或者,配置以下内容以仅隐藏系统日志消息:

logging discriminator FOO msg-body drops FRU Power Supply is not responding
logging buffered discriminator FOO