TIA/EIA-568 是否允许总跳线长度超过 10m?

网络工程 第一层 电缆 布线 标准化 t568b
2021-07-18 14:20:17

[轻编辑以强调版本]

TIA/EIA 568 布线标准对跳线/工作区电缆长度的确切要求是什么?

具体来说,我从我的 2001 年副本 ANSI/TIA/EIA- 568 - B .1-2001,第 6.4.1.4 节“铜缆的最大长度”中看到了电缆总长度与工作区电缆和跳线长度的公式,对各种厚度的绞合电缆进行降额。表 6.1 显示了长达 27 m 的跳线 + 工作区电缆,以及减少至 70 m 的水平电缆长度。

因此,我的理解是,如果水平长度较短,则末端有较长的绞合线是符合标准的。

但我也被告知,美国的 BICSI 等认证机构要求跳线 + 工作区电源线的长度不能超过 10 m。

或者是否有其他文件也应适用,例如 BICSI 认证?还是我以某种方式误读了 568?

编辑

  • 关于电缆长度的相同材料出现在 ANSI/TIA- 568 - C .1 (2009) 的第 9.4.2.4.1 节中。
  • ANSI/TIA-568 D 的当前版本,从 2015 年开始
1个回答

我相信您正在查看特定于 MUTOA 的表格,这是一种特殊情况。

什么是ANSI / TIA / EIA-568商业建筑电信布线标准说,对于一般的情况是:

电缆长度

电信出口与水平交叉连接的最大距离不得超过90米。机房内所有跳线和跳线的最大长度不超过5米,机房内和工作区所有跳线的总长度不超过5米。

-还-

工作区电线

工作区跳线的最大长度为 5 米。通常,跳线的每一端都有类似的连接器。如果需要额外的设备,例如适配器,它们将不是水平布线系统的一部分,而是通过跳线连接。

-还-

信道和永久链路定义

通道定义为 90 米的水平电缆、工作区中的电信连接器和跳线以及电信室中的 2 个连接器和最多 2 条跳线/设备线。跳线和设备线的最大允许长度为 10 米。通道中还包括一个可选的过渡或合并点。

-还-

工作区电线

根据原始文档的第 4.3 条,工作区电线的长度限制为 5 米。工作区软线应满足或超过 ANSI/TIA/EIA-568-B.2 对 3 类和 5e 类的要求,以及 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 对 6 类和 ANSI/TIA/EIA 的要求-568-B.3 或 ANSI/TIA/EIA-568-B.3-1。

这意味着您可以在一个通道中拥有最多 10 米的跳线。