瞻博网络 EX3300 上的 SFP+

网络工程 转变 杜松 sfp
2021-07-10 14:43:56

我希望你能帮我解决这个问题...

我已经为我的 DC 安装了 2 台瞻博网络交换机 EX3300,从核心交换机到 1 号交换机(使用 FO)的链接很好……它们正常工作,但从 1 号交换机到 2 号交换机不工作。1号和2号核心交换机之间的连接使用10GE SFP+ SR。我已经尝试从 1 个插槽切换到另一个插槽(有 4 个插槽 sfp),而不是 SFP。谁能帮帮我吗...

3个回答

开箱即用,EX3300 的最后两个 SFP 端口处于集群交换模式(ge-0/1/2 和 ge-0/1/3)。

利用:

request virtual-chassis vc-port delete pic-slot 1 port 2
request virtual-chassis vc-port delete pic-slot 1 port 3

将它们转回标准以太网接口。

如果我理解得很好,2号交换机也连接到核心交换机,对吗?如果是这样,也许您有一个生成树环路,并且这两个 EX3300 之间的连接被阻止。
是瞻博网络对生成树协议进行故障排除的好指南。

您也可以show interfaces diagnostics optics xe-x/y/z在每台交换机中使用该命令并检查Receiver signal average optical power连接 1 号交换机和 2 号交换机的接口。

10G SFP 需要与瞻博网络兼容。检查 SFP 是否由交换机使用“show chassis hardware”命令注册。如果它们兼容,您需要消除 10G SFP 的任何潜在硬件问题或光缆/ODF 损坏。

取一根光缆,在每个SFP上做一个环,看是否有链路。如果不是,那么您的 SFP 之一有问题。

如果您使用的是 ODF,请在一端创建一个循环,看看是否有链接。如果没有,那么您的光缆/ODF 有问题。