在交换机中,例如 Cisco Catalyst 2960X-24TS-L,数据表提到输入功率:100 到 240 VAC,1A 到 0.5A。所以,我假设输入电流 = 1A@100VAC 和 0.5A@240VAC
或 Cisco Catalyst 3850 + 电源 PWR-C1-350WAC:100-240VAC,4-2A。所以,我假设输入电流 = 4A@100VAC 和 2A@240VAC
但在 Cisco ASA 5525-X 数据表中:交流范围线电压:100 到 240 VAC,交流电流:4.85A
我预计数据表电流 (4.85A) 为 100 VAC,因为我们使用 220 VAC,它应该是 2 或 2.5A。
我正在计算输入电流来确定 UPS 要求的大小,但考虑到 4.85A 太高了。
我对 2A 的期望是否正确?你知道手册或数据表的参考吗?