希望这会有所帮助,因为我遇到了同样的问题,这纠正了问题。
568750 - 与 Cisco 交换机一起使用时 Logix 以太网模块上的错误重复 IP 检测访问级别:所有人 创建日期:10/22/2013 10:54 AM 最后更新:08/27/2014 10:33 AM
问题 当 Logix 以太网模块连接到包含启用了“IP 设备跟踪”(IPDT) 的 Cisco 交换机的子网时,模块可能会在重新启动/重置后进入重复的 IP 地址状态。
环境 包含 Logix 以太网模块和运行 IPDT 的 Cisco 交换机的任何第二层网络。自 2013 年 8 月起,IPDT 更有可能在 Cisco 交换机上实施,因为如果启用了需要它的任何功能,则会启用此命令的行为更改。此行为更改还删除了无需先关闭任何需要 IPDT 的功能即可关闭 IPDT 的功能。
Stratix 系列交换机不会默认启用“ip 设备跟踪”,直到永久解决方案到位。
原因 IPDT 功能会发送源 IP 地址为 0.0.0.0.、交换机的源 MAC ID 以及被探测设备的目标 IP 和 MAC ID 的探测 ARP 数据包,以检查它是否仍处于连接状态并做出响应。
当设备断开连接,然后在可配置的 IPDT 超时期限内重新连接时,Logix 以太网模块可能会在其地址冲突检测机制中接收探测 ARP 数据包。如果发生这种情况,Logix 以太网模块将立即进入重复 IP 状态,并停止通信。
在 Cisco 交换机上激活 IPDT 时,将尝试探测子网上连接的每个 ip,无论它是否连接到该交换机。测试表明,这会影响罗克韦尔自动化销售的大多数以太网模块。
变通方法 此问题存在多种变通方法。他们都使用 Cisco IOS 命令行界面命令提出建议。
解决方法 1 Architect 制造区域子网,例如: 1. 使用以下命令在每个中继端口上明确禁用 IPDT:
Hostname (config-if)# ip device tracking maximum 0 2. 使用以下命令在连接到罗克韦尔自动化以太网模块的任何接入端口上手动配置 IPDT 探测延迟:
主机名 (config)# ip device tracking probe delay 10 解决方法 2 如果相关交换机在相关子网/VLAN 上配置了管理 IP (SVI),则 Cisco CLI 命令:
Hostname (config)# ip device tracking probe use-svi 将管理 IP 插入 IPDT 数据包中的源 IP。此数据包不会影响地址冲突检测操作。
解决方法 3 在任何启用了 IPDT 的 Cisco 交换机端口上禁用 IPDT,然后使用以下命令连接到罗克韦尔自动化以太网模块:
Hostname (config-if)# ip device tracking maximum 0 解决方案 永久解决方案正在考虑中。
评论 (1)
jbrodsky 06/04/2014 08:13 AM 此命令不适用于所有 Cisco 交换机固件。
对我有用的命令是
主机名 (config-if) # nmsp attach 抑制
后来我通过发出以下命令确认它有效
主机名 # show ip device tracking all
并且该设备不应出现在启用的设备列表中。
其他人用来禁用 IP 设备跟踪的替代命令是 Hostname (config-if) # no ip device tracking max
但这对我使用版本为 3.02.03.SE 的 3850 堆栈没有影响。当我检查显示设备跟踪时,该命令被接受但没有禁用任何内容。
预先警告,思科对此问题有投诉,他们可能会再次更改固件... 回复 | 回复 标记为不当 | 发表评论此答案的产品树(展开/折叠)展开此答案 ID 的产品树 其他人认为有帮助的答案
35072 - EtherNet/IP 重复地址检测 118216 - Logix 模块重复 IP 地址检测增强 51541 - 1756-ENBT 显示重复 IP 滚动显示 573991 - 未知多播流量泛滥网络,使用 1783-ETAP 和 IGMP 42616 - 以太网模块的 IP 地址热盾