有人熟悉 TEXNET 协议吗?我在工业环境中有 35 台机器,它们来自 1990 年代后期,它们使用 TEXNET 协议与 PC 系统进行通信。

有没有办法转换这个协议?它使用 2 线(数据 (-) A 和数据 (+) B)屏蔽电缆,该电缆通过菊花链连接在一起,每个网络有 25 个节点。我们有不再工作的适配器,我只能找到有关此协议的有限信息。 TEXNET的布线 TEXNET 网络设置 带有 TEXNET 适配器的 UNIX 计算机

是的,Belden 9272 是我们的电缆。附上 TAN-1、TAN-2 盒中电路板的照片。电缆引出 DB-9 连接器,该连接器使用过时的 Rockwell UART 和几个 GAL 插入定制的 PC 板。 在此处输入图片说明 在此处输入图片说明

1个回答

从您的图表 2 中,PC 连接到一个或两个“TAN1 接线盒”(图中 1 个),每个接线盒最多连接到 25 个“TAB2 接线盒”*2 图中)。这些然后每个都在一个受控机器的背面(它们到底是什么?DK740 是一台梳理机,对吗?)

从图 3 看来,PC 的每个 TAN1 似乎都有一个串行端口。

因此,您的选择是:

  • 用等效的东西替换 TAN1。
  • 用整体等效的东西替换 TAN1、电缆和 TAB2 盒。

如果 TAN1 和 TAB2 只是电气层,那么用 RS-485 之类的简单东西替换可能很容易。

它们完全有可能是协议转换器,在这种情况下,您需要进行大量工作。根据协议,可能可以用运行合适软件的小型专用 PC 替换它,但我们需要确切地找出正在通信的内容。

PC 对梳理机有何影响?我猜有制造商的软件,但你知道通信是简单的还是复杂的?或许只有一个方向?

不太可能的可能性 1,根据您的陈述,它是 AX.25

您知道协议是 AX.25,它是 CCITT 的 X.25 的变体,由分组无线电用户设计,用于通过业余无线电传输数据。TEXNET 是/曾经是德克萨斯州的一个分组无线电组,因此得名。

坦率地说,我怀疑这是不正确的:AX.25 是一种为广域网设计的类 HDLC 协议。尽管 Trützschler 可能只是将 AX.25 改装为多点串行以控制工业机器。与可能性 2 相比,这听起来很奇怪。

尽管如此,似乎有足够的关于AX.25 协议的数据来实现它,并且有网站声称软件可用于 Linux。但是该协议足够复杂,如果文档如您所说不可用,则您必须查看信号才能准确确定所使用的地址和类似地址。

更有可能的可能性 2,基于电缆 Belden 9272

也许“TEXNET”只是“纺织品网络”的供应商名称,因为机器与纺织品有关。

第一张图显示了连接它们的电缆是Belden 9272,一种 78Ω 双轴电缆,通常用于 MIL-STD-1553 网络。

这是你的电缆吗?

在此处输入图片说明

1553 是一种更简单的协议,设计为用于恶劣环境(如飞机)中局域网的控制网络。值得注意的是,1553 允许总线上有 32 个站点(以 1 Mbit/sec 运行),这与图中的 25 台机器限制非常匹配。这将是控制工厂中一堆机器的一种非常明显的方法,即使按照现代标准相当模糊。

如果是这样,那是个好消息,因为仍有供应商为此提供服务,包括制造各种 1553 以太网转换器的供应商。然而,很有可能所有的装备都是军用级的,军用价格。

如果 TAN1 和 TAB2 用于 1553,则它们更有可能只是电气和成帧,数据包详细信息来自 PC。这很好,因为有很多方法可以解决这个问题。例如,您似乎可以简单地将其替换为 RS-485,这对于工业网络而言会便宜得多且传统。由于规范非常详细,因此您可以一直正确使用曼彻斯特编码。这可以在 PC 或其他一些非常小的硬件中完成,但这将用于不同的堆栈交换。

维基百科的文章非常好;还清理了一些旧文件。

结论

如果你想成功,你肯定有一些研究要做。坦率地说,这看起来很有趣,但这并不总是经济的。这一切都取决于旧梳理机的价值:不过,如果您拥有 35 台这样的梳理机,听起来基本上就像是整个工厂,所以价值会很高。

开始的地方是仔细查看 TAN1 和 TAB2 框。

当然,制造商可能会提供帮助,尽管他们可能只是想让您升级。