超出柱子的落梁跨度

土木工程 框架
2021-12-12 06:03:48

我有一个现有的甲板,上面有姐妹的 2x12 吊梁和悬臂式托梁。2x12 电流在“外部”柱之外延伸约 12"。跨度明显小于 12'。

我们正在考虑扩展甲板〜2'。这将产生一个超出最外面的柱子约 3' 的光束。

存在大量信息,指定接头超出梁的延伸,但我没有看到任何描述梁延伸超出柱子的信息。

有没有人对此或规范有经验?在做任何事情之前,我想知道我是否会挖掘另一个页脚......

1个回答

考虑到花旗松 2" x 12" 似乎可以跨越一个 17' 的部分,两端都有支撑,相隔 24",你不应该有 1/4 的悬挂没有任何问题。但是,制作一个支撑在 45 度处以 6"x 6" 支撑部分悬垂可以显着改善支撑。因此横梁可能会沿着 4' 悬垂伸出 2'。下面 pdf 中的跨度表可以提供帮助。

许多地方实际上需要在完成后批准和检查甲板计划,以确保其符合规范。至少可以事先咨询他们,以防止出现任何重大问题。

http://www.msrlumber.org/spantables.pdf