帮我理解交流和直流中正极、负极、中性线和地之间的关系

电器工程 电压 地面 术语 交直流
2022-01-29 10:31:32

这个问题源于原理图上的符号和我看到的看似矛盾的信息。我怀疑对于相同的概念我看到了不同的白话——但我所处的地方从来没有人告诉我“电梯”是“电梯”。再说一次,我可能完全没有这个概念,需要接受教育,这样我才不会炸毁我的工作室。:)

使用直流电:电池有 +/- 端子。我看到的大多数原理图都显示了电压输入和接地的电路。我听说大多数原理图都没有追踪到负极端子的返回路径,因为这是可以理解的,并且不需要把所有东西都弄乱。我还听说在直流电路上,接地与负极同义。在原理图上,我看到了 V-in 和接地,我还看到了 V-in、接地和连接到负极端子的单独迹线。

然后,我们搬到 AC。有一根热线(正极)、一根中性线和接地线。我〜假设〜在交流电路中,正极与正极相关,中性与负极相关,接地与接地相关。当改变 DC 时,变压器将关联 +/-。

什么是事实,什么是神话?如何判断我是否需要将某些东西接地与“接地”到负极端子?何时接地到设备的机箱?原理图中是否有标准约定可以指示接地接地与返回源接地?还是您从经验中了解并分析电路?假设我可以将地连接到负极通常安全吗?或者在某些情况下这将是一件非常糟糕的事情,我如何识别这些情况?

只是想把我的头绕在交流与直流的 +/-/接地上,以及如何使用该电压......

3个回答

接地表示原理图中附加到此符号的任何内容:

地面符号

原理图中接触这个符号的所有东西实际上都连接到接触该符号的所有其他东西。由于有很多东西连接到它,这使得原理图更容易阅读。

通常电池的负极连接到它。但是,有许多电路的工作方式不同。某些电路需要负电压,因此电池的正极将是“接地”。有些电路需要正负电压,在这种情况下,可能有两节电池,一个负极接地,另一个正极接地。

这是有效的,因为电压是相对的。将三个电阻串联,并将它们连接到电池。电池一侧的电压差为3V(因为它是3V电池从电阻器的一侧(三个电阻器中的任何一个)到同一电阻器的另一侧的电压差为 1V,因为电池的 3V 被分配给 3 个相等值的电阻器。10kΩ

由于电压是相对的,因此接地作为一种假定的参考电压存在。如果我们说输入是“5 伏”,我们的意思是“输入和地之间的差是 5 伏”。

在 AC 的上下文中,事情并没有真正的不同,只是传统做得很好,使同一个术语“地面”意味着很多东西。它仍然可能表示附加到该符号的任何内容,或者可能表示墙上的第三个连接器。稍后再谈。

就电路而言,火线零线没有什么不同。选择其中一个,另一个相对地在较高和较低电压之间振荡。如果你只有那两条线作为参考,它们是无法区分的。

当您考虑安全性时,差异更为重要。您周围的事物处于某种特定的电动势(电压)。当存在电位差时,电流会流动。中性交流线应该与您周围的大多数事物的电位大致相同,因此理论上,如果您触摸它,也触摸地球,您不会受到电击,因为电压没有差异。如果你触摸火线,你会感到震惊,因为电位不同。

但是,我说中性应该地球具有相同的潜力,并且由于您可能正在接触地球,所以您。但是,我不会相信你的生命。你家附近的电线杆上可能有一个有故障的变压器。附近可能有雷击。房子将向后接线。或者,正如我提到的,即使电线颠倒,电路也会起作用,它可以向后插入。在美国,为了防止这种情况,其中一个尖头有点胖,但你永远不知道。这就是为什么有第三个连接器,称为接地接地这应该去你的房子附近的一个大铜棒卡在地球上,像这样:

接地棒

否则它不会连接到其他任何东西。有时这对安全很重要,有时出于其他原因很重要。关键是,它与供应给您家的电力无关。

如何判断我是否需要将某些东西接地与“接地”到负极端子?何时接地到设备的机箱?

如果我们谈论的是插入墙上的设备,请将这些问题留给其他人。每个国家都有安全规定,这些规定的存在是有充分理由的。购买一个为您处理所有这些的直流电源,然后连接到它的输出端,仅此而已。请勿通过墙上的第 3 个引脚连接到地,否则您可能会绕过电源的安全功能。

如果您想知道原理图上的“接地”符号是否也应该连接到您的项目所在的盒子,好吧,这取决于。也许您想为射频屏蔽这样做。或者您可能不这样做,因为您不希望其他具有不同“接地”概念的设备接触它,这可能会导致电路中出现噪音或熔化某些东西。在许多电路中,这根本不重要。

符号学

这些符号在美国使用(至少)。

在此处输入图像描述

电器类

电器类别 电器
有哪些不同的类别类型?

隔离图

隔离图是框图,显示了隔离功能,例如:变压器、光耦合器、电源连接、安全电容器。

详细的隔离图示例
在此处输入图像描述

粗隔离图示例
在此处输入图像描述

参考交流电。据我了解,在半个周期内,现场对中性是积极的,在半个周期内,中性对生活是积极的。因此,触摸中性线和大地肯定会像接触火线和大地一样受到同样的冲击。换句话说,非整流交流没有极性,可以任意连接。