骗局?如图所示接线此电容器是否提供任何浪涌保护?
我只找到这个巨大的电容器。这真的是一个带开关的电容器吗?该电容器会在任一方向上提供任何浪涌保护吗?想知道它是否可以防止烘干机产生浪涌?
该设备不是电涌保护器。虽然它可能已经在亚马逊上进行了广告宣传(实际上并没有任何控制供应商在那里所说的内容,所以你只能靠自己)它被明确标记为“功率因数校正”设备。
这是否有用取决于您的情况。一般来说,干燥机在功率因数方面并不是真正的问题,因为大部分负载是纯电阻性的,唯一的感性负载是驱动桶的小型电机。
一般来说,房主并不关心 PF,因为在大多数地方,电力公司不会因为 PF 差而向住宅客户收费。
因此,底线是该设备对“浪涌”几乎没有影响,而且它对您的 PF 的影响可能微不足道或无关紧要。
可以在这里找到对这些“省电”设备的彻底揭穿:http ://www.nlcpr.com/Deceptions1.php
除此之外,这个盒子似乎是粗制滥造的,没有安全认证。你应该立即拔掉它,这是一个危险。
像许多骗局一样,这些盒子基于一小部分事实。这个核心是,在线路上应用一个电容器可以补偿电感负载对功率因数的影响。尺寸合适(并连接,更多下文)的电容器会降低干衣机的视在功率,它具有无功分量(电机的电感)。
这里的一些背景:https ://electricalacademia.com/basic-electrical/power-factor-correction/
所以从技术上讲,它可以做一些有用的事情,至少在烘干机运行时并且如果它的电容器连接正确的话。请注意“技术上”和“种类”,当然还有“如果”。我们将对此进行深入研究。
然而,它并没有做任何事情来防止浪涌,而且作为电容器,它很容易受到浪涌的影响。
为什么要在整个线路上安装一个电容器呢?非理想功率因数给公用事业增加了额外的负载,即使它提供的视在功率的无功部分在消费者端没有实际工作,它也必须向上配置其基础设施来处理视在功率。公用事业公司将向大客户收取额外 kVA 容量的费用,通常作为低于理想功率因数的附加费。
因此,这种功率因数校正技术,即线路上的电容器,用于拥有大量大型电机的大型工厂。与这个哑盒不同的是,工厂的电容会根据当时的负载进行调整,以达到可能的最佳 PF。电容器根据需要接通和断开,以使电容器“超前”与电感“滞后”相匹配,从而抵消公用事业公司看到的无功功率分量。
更多相关信息:https ://www.eaton.com/ecm/groups/public/@pub/@electrical/documents/content/sa02607001e.pdf
对于目前的家庭用户来说,这种简单的功率因数校正没有经济意义。原因是,家庭公用事业计量只测量有功功率,而不管功率因数。您不会像那些大型工厂那样为小于单位的功率因数收费。
由于家用电表只记录实际功率,而不是无功功率,因此您不会使用此设备节省电费。*
(*这可能会改变,因为较新的“智能”电表可以测量功率因数。更多信息:住宅模拟电表和智能电表如何测量功率?)
所以,是的,一个骗局。
也就是说,纠正家庭中的功率因数并非没有。有一些监管举措可以提高电器和电子产品的功率因数,作为更有效地利用基础设施的一种手段。
如今,IT 设备尤其受到关注,因此您会看到功率因数校正 (PFC) 被设计到一定功率以上的电源中。另一个主要的、紧急的功率因数痛点是 EV 充电器,因为它们具有高功率和长连接时间,因此这些也受益于 PFC。
但是你的烘干机呢?还不够打扰。无论如何,它是一种小型电机(1/2 HP / 375W 左右,而加热元件为 5kW。)
但是你越仔细看,这个东西就越狡猾。盒子在 L1 和 L2 之间连接盖子(黑色和红色电线)。在 120V 国家/地区销售的干衣机使用“分相”布置,其中 120V 电机将 L1 或 L2 连接到中性线(白线),而加热元件连接在 L1 和 L2 之间。
(为什么?北美销售的燃气和电动干衣机一般使用相同的120V电机,节省成本并允许它们在现场进行转换。燃气干衣机使用120V插头,电动使用分相240V。)
因此,对于 120V 干燥机电机,盖子甚至没有正确连接:它所做的任何无功取消都是一路回到相反的相位,到电线杆,然后回到中性线。
更糟糕的是,正如@ Peter Green所指出的那样,即使在烘干机没有运行的情况下,始终让这个电容器跨过线路,实际上也会使用视在功率,这与优化家庭 PF 的目标直接背道而驰。相反,它应该放置在电机本身上,尺寸适当以提供正确的相移,并且仅在电机开启时才接通。
(编者注:盒子上有一个盖子开关。你需要记住在启动烘干机时将其打开,然后在烘干机停止时再次将其关闭。不太实用。)
最后,我看到这件事没有 UL 批准。如果它着火了,并且您的保险公司发现了它,他们可以以此为依据拒绝您的索赔。
就像我说的,我会立即断开它,如果可以的话,把它退回给亚马逊。
它用于电源功率因数校正,这是电容器在电源上所做的事情。盒子是这样标记的。
校正功率因数不是骗局,而是可以针对所有负载进行校正的单个盒子。
在校正功率因数时,它试图从电源(视在功率)中获取尽可能多的功率以传递给负载(实际功率)。功率因数是两者之比:ap/rp。
市电供电设备需要具有接近 1 的指定值的功率因数,才能获得并满足批准标准。要求的标准因世界各地的国家和地区而异,但规则的目标是相同的。
特定交流负载所需的功率因数校正量取决于该负载电路的特性。因此,对于任何交流电源负载,单个盒子都无法做到这一点——这取决于负载。您的设备可能是为特定设备设计的,但没有这样标记。
功率因数校正在互联网上有很好的记录。你可以在这里阅读。