为什么交流电机用字母U、V、W来表示绕组?

电器工程 发动机 三相
2022-01-31 00:07:41

我正在连接一个交流电机,想知道这个标签系统是否代表了什么?或者只是另一组字母,如 X、Y、Z?

我在IEC 60034-8,旋转电机 - 第 8 部分:端子标记和旋转方向或谷歌、论坛等的简要搜索中找不到任何相关信息。

2个回答

这些字母“代表某物”

为了协助提供国际标准,国际电工委员会 (IEC) 创建了 IEC 60034-8 标准。 “端子标记和旋转方向”

符合 60034-8 的电机将确保驱动轴顺时针旋转以实现正电气相序 UVW。

因此,如果您要将这样的机器连接到标有 ABC 的分布,并且这些电气相位是 A 超前 B,超前 C……您将获得预期的机械旋转

它是“只是另一组字母”吗?您可以说他们任意选择了该序列,该序列与任何其他序列一样好,但他们为其赋予了特定含义和国际公认的含义。

供应商 A 的电机 A 和供应商 B 的电机 B 符合此法规并满足客户要求将是直接更换,可最大限度地减少任何意外的机械旋转

在制造电动机的规范中有两个标准:DIN 公约(欧洲)和 NEMA(美国国家)。

在标准 DIN 中,用于端子引线的字母 U、V、W 表示线圈头,字母 X、Y、Z 表示线圈末端。

例如,两极三相电机有 6 个嵌套,每个嵌套 3 个线圈和 6 个引线。

第一个头窝起始字母U---(端窝)(一极北)连接端---X端(一极南)相1北极和南极180°电气等级。Phase 2 与 Phase 1 类似,V head start ----- Y end head。同样,对于第 3 阶段,W ----- Z。

然后我们有 208, 230 V 的输入电压

      DIN normative (50Hz)          NEMA (60 Hz)          
   1Ø(R)> (U)------ (X) terminal    L1> T1---T4
   1Ø(S)> (v)-------(Y) terminal    L2> T2---T5                             
   1Ø(T)> (w)-------(z) terminal    L3> T3---T6

现在,用于启动或连接单电压

对于开始连接 join (X, Y, Z) 和连接 U (phase 1), V (phase2), W (phase3) 和 delta join (U, Z) phase 1, join (V,X) phase 2, join ( W,Y) 第三阶段。

规范 DIN(德语)使用第一个字母 U 表示(或)V、W(电机)和 (R) (S) (T) 表示 120° 的电气终端相位。

注意R不是Run,S不是Start,T不是Time

如果电机有 12 个引线端子:

    (U1 ----- X1) (V1----Y1) (W1----Z1)
    (U2 ----- X2) (V2----Y2) (W2----Z2)