我试图了解 3 路或 4 路开关中使用的逻辑或机制是什么,以便所有开关都能正常工作,这样无论每个开关的位置如何,灯都会打开或关闭,而没有任何其他开关影响其他。
那么,他们是在内部使用任何连接每个开关的逻辑门,还是使用任何类型的触发器锁存器或类似的东西?
抱歉这个问题可能看起来很愚蠢,但我正在尝试自己学习电子产品并提出了这个问题。
“3 路”开关是 SPDT。一个“4 路”开关是 DPDT 内部。它们是这样使用的:
4路开关只是简单地交叉连接,或者直接连接它们——一种异或函数。
如果您只需要两个开关,只需将 SW1 和 SW2 直接相互连接即可。如果您需要 3 个或更多开关,请在其间添加任意数量的 4 路开关,如图所示。
以下是它们的工作方式;它本身就是简单。你有 2根旅行线。一个很热,一个不热。任何 3/4 路开关交替切换哪个是热的或不热的。
最后,SPDT 就可以解决问题。
但是在中间,您需要交换旅行者。这是通过换向开关完成的。
换向开关并不完全是 DPDT。但是你可以通过连接非公共端子的“X”来制作一个DPDT,然后将电线连接到“X”的一侧,当然还有公共端。
人们在家庭布线中遇到 3 路问题的常见地方是无法正确识别旅行者。它们生活在 2 个“旅行者”或非“普通”终端上,在北美的实践中是彩色黄铜。值得注意的是,交换机上端子的物理位置是没有意义的;每个开关都是不同的。 我喜欢用黄色电线或用黄色胶带标记电线。这样做可以轻松地使用 3 种方式;如果不这样做,那就是一场噩梦。大多数家庭都是用电缆连接的,所以你会得到一个带有 3 路和其他东西的盒子,你有 9 根电线,每根电线都是黑色、白色或红色的。多么纠结!
伙计,我真的应该用黄色胶带标记那些旅行者...
通常(不包括智能调光器之类的东西),开关只是开关。
美国电工所说的“3 路开关”和英国电工所说的“2 路开关”* 就是电子产品专家所说的 SPDT 开关。它具有三个端子,其中一个是“公共”端子,取决于开关的位置,它连接到其他两个端子之一。
有两种主要的布线布置可用于控制来自多个位置的灯。
第一个系统也是最容易理解的系统是 Dave 和 Harper 的回答中描述的系统。永久火线馈入一个开关的公共端,灯火馈入。从另一个开关的公共端。交换机的其他端子由“旅行者”连接在一起。如果两个开关切换到同一个钢丝圈,灯亮,如果它们切换到不同的钢丝圈,灯熄灭。
第二种系统是当今英国的标准,美国人称之为“加利福尼亚三路”或“海岸三路”,是将开关的所有三个端子连接在一起。永久直播取自一个非普通终端,而切换直播取自另一个。如果两个开关都切换到永久火线或都切换到切换火线,则灯熄灭。如果一个开关切换到永久带电,另一个切换到带电,则灯熄灭。
哪个系统更方便很大程度上取决于您的接线配件的设计,如果您的配件每个端子只能接一根电线(我理解这是美国的规范),那么第一个系统意味着更少的拼接。另一方面,如果您的配件可以在每个端子上使用多根电线(这是英国的标准),那么第二个系统可以避免拼接的需要。
为了扩展到两个以上的位置,我们使用美国电工所说的四路开关和英国电工所说的中间开关。这可以交换旅行者,并可用于扩展上述两个系统中的任何一个。
还有第三种系统,被美国人称为“Carter 3 way”,但它很危险,不应该使用。在该系统中,开关用于在火线和零线之间切换。如果灯有两条生命或两条中性线,它就关闭,如果它得到一个,它就会打开。这种布置有几个安全问题。首先,它可以让灯“关闭但仍然存在”。其次,根据开关设计,它可能会导致火线和零线之间产生电弧。第三,在 ES 灯座的情况下,它可以使灯壳带电。
* 美国人使用术语“双向开关”来指代简单的开关。