我正在尝试查找有关过零电路 TRIAC 光隔离器用途的任何文档。数据表没有很好地解释这个概念。如果您确实回答,请附上参考资料或解释您是如何发现的。谢谢!
过零光隔离器和普通光隔离器的区别
电器工程
双向可控硅
光隔离器
过零
2022-01-11 00:00:58
3个回答
过零通常用于白炽灯泡。您可能已经注意到,当白炽灯泡失效时,它们总是在打开时失效。这是因为电源相位在打开时可能接近其最大值。再加上冷灯泡的低电阻,这会导致高电流峰值,这可能会烧毁灯丝。当您打开过零时,您可以避免这些峰值。
我是怎么发现的?自从我上大学以来,我就知道这一点。这很有意义。
过零是指三端双向可控硅开关切换的负载电压。
维基百科有一些关于过零理论的信息。
基本上,三端双向可控硅开关将推迟其开关,直到负载信号的交变波形越过波形的“零”或中点。当开关负载瞬间从 0V 跳到 100V 时,这有助于缓解突然的电压尖峰。通过确保负载仅在其波形穿过中点时切换,电压增加将从0平滑上升到最大值。
根据我的研究,过零检测器专门用于保护连接的负载。使用三端双向可控硅开关还是直接使用电源并不重要。正如上面的一个答复中提到的,在电源开关打开期间,负载可能最容易受到 AC 相位突然峰值电平的影响,过零传感器确保负载始终在第一个过零时打开。施加的交流相位,从而保护负载免受危险峰值水平的影响。
使用三端双向可控硅开关,过零可能有助于保护负载以及减少射频干扰。
我试图在下面的文章中全面解释这个概念