我每天早上走路去上班,经过一些高压电线。在高湿度的日子里,线路会发出可听见的噼啪声/嘶嘶声。我在回家的路上从来没有听到过这个。
我希望这来自绝缘体上的冷凝,但奇怪的是它只能在每个跨度的中心听到。我的第一个猜测是它是沿着电线产生的,但在中间可以听到,因为那部分离地面太近了。
我的问题是:如果空气中的泄漏量足够我能听到,那岂不是代表了数英里长的电线的巨大损失吗?
是的,有一些损失,但相对于电线承载的电量而言,它通常是微不足道的。
声音来自电线本身和周围空气中的水分。狭窄的圆柱形导体(例如,任何电线)周围的电场强度在导体表面最高,并且对于高压传输线,它可以达到使空气本身电离的程度。这称为电晕放电。它一直在发生,但是当空气和电线干燥时,它不会产生任何声音。
编辑:
另一个想法:有时在非常高压的传输线上,您会看到每根导体实际上是由 3 根或更多根单独的导线组成的簇,它们由垫片分开。这是通过增加导线的有效直径从而降低电场强度来减轻电晕损失的尝试。