为什么在将火线和零线连接到 Schuko 插头时,将它们连接到哪里并不重要?是因为电流双向流动吗?

在此处输入图像描述

唯一重要的是我们的地线连接在中间,但我不明白为什么我们的火线和零线的顺序在将它们连接到 Schuko 时并不重要。

4个回答

我怀疑“SCHUKO”这个词有问题。

SCHUKO是SCHUtzKOntakt(保护触点)的德语缩写,意思是这种类型的插座/连接器:

在此处输入图像描述

在此处输入图像描述

插座顶部和底部的金属触点是“Schutzkontakte”,即接地。

因为插头是对称的,所以无法知道设备的哪条线路是热的,哪条线路是中性的。只有地球总是一样的。插座也没有规则,如果右侧或左侧孔应包含火线或零线。那么,应该如何规定连接器的哪个引脚是什么?
(这就是问题的答案。)

然而,例如法国的商店有点不同。他们没有接地触点,而是插座中的一个针脚。图片中的插件兼容德国SchuKo系统和法国系统。虽然您原则上可以区分中立和居住在法国,但该设备不知道它是在德国还是法国。因此,通常所有设备都应设计为期望在两条线路上都运行。(我也怀疑世界各地的任何设备都将它的外壳连接到它认为是中性的东西)

而且大多数设备不会同时切换两条线路。这确实意味着整个电子设备在关闭时处于接地或带电电位。但我认为那里没有问题。只有一点可能是危险的:

在...古代装置中,您可能只会发现两根电线连接到一个插座。直接在出口处,接地连接到中性线。如果那时,中性线被错误损坏或被墙壁开关或类似开关切换,外壳将带电......

出于这个原因,墙壁开关只允许火线切换,大地下降到房屋接线盒,在那里它连接到零线和地线。


编辑:

作为对评论的回答:

确实,我图片中显示的插头是德国 SchuKo 插头(通过触点接地)和 E 型插头(插座中的接地针)的混合体,因此适合德国和法国插座。对于德国插座,它是对称的,您不知道哪个引脚将连接到现场。

对于法国插座,它有反极性保护,法国标准说:看一个接地针在上面的插座,左边是零线,右边是带电的。

然而,波兰使用 E 型连接器,但据我所知,没有关于极性的规则。

因此,如果您愿意,请遵循法国标准,但该设备应始终期望在任一电线上运行。(问题提到了德国的 SchuKo 连接器。)

此外,断路器应始终切换火线,而不是中性线。还有一个像这样的简单开关:

在此处输入图像描述

在设备内部只需切换一根电线。
有一个类似的开关,带有一个更方形的杠杆,可以切换两条电线。但如果它是照明版本,它通常只切换一根电线。是的,电子设备可能带电,但如果接地正确连接到插头,这并不重要。

由于电压的交流性质,通常火线和零线可以互换。然而。如果您正在使用一些设计不良的设备,例如断路器仅存在于火线上(整流器也可以制成不对称),这可能很重要。根据您居住的地方,中性线可能会连接到大地,这意味着火线始终比您的电位高数百伏。因此,如果断路器认为它是火线而断开中性线,那么数百伏的电压仍然存在。当所说的断路器是剩余电流装置时,它真的很重要,我非常怀疑它是否会以这种设计出售,但由于 CE 标志并不能证明系统是安全的(该过程过于依赖制造商的知识和诚实) 不能太谨慎。

这只是在使用不可靠的设备(或者如果您设计了这种不可靠的设备......)时要记住的事情,即使它几乎不可能。否则,会发生什么?如果设备 A 的火线和零线单向接线,设备 B 的接线相反,则 A 和 B 将被馈入具有相同幅度和相同频率且具有相同电流能力的相同正弦波,但这些正弦波将是 180 ° 异相。完全不相关,除非它对您的应用程序不可接受(我想不出任何例子)。

Schuko 是主要在德国和奥地利使用的标准。(PS:也在荷兰。)邻国有不同的标准,这些标准在某种程度上是兼容的(保护性接地妨碍了),而且大多是不对称的。sweber 图像插件是欧洲最常见的类型,因为它适合大多数人,因此覆盖了大部分欧洲市场。(我假设插头具有保护接地。在那些没有保护接地的插头中,欧式插头更为常见,因为它们更加兼容,例如与意大利和瑞士系统。由于欧式插头的灵活性,它甚至可以使用不同的针距。 )

该标准可以追溯到两根电线经常同时带电的时代。柏林的一位电工告诉我,他曾经还在一个布线极其陈旧的地方工作,现在情况仍然如此。在改变某些东西之前,他检查了一根电线,它是带电的,因此假设另一根是中性的。它也是现场直播的。在那个背景之前,对称是有道理的,尽管它确实表明缺乏远见。

虽然显然不理想,但这种对称性并不是一个大问题,只要所有电器的制造方式都能够在交换两条主线时仍然安全。由于当今几乎所有产品都是为全球市场生产的,因此在实践中总是如此——或者至少制造商总是声称并通常提供它。直到没有对称性的国家提供了绝大多数消费者,此时剩下的少数国家也将不得不转换。

德国和奥地利的负责标准机构和当局对此很少关注,以至于当您在这里购买可切换电源板时,开关几乎(?)总是只切断一根电线,当然在对称系统中可能是中性的。虽然理论上这应该是偶尔发生事故的一个因素,但我从未听说过,似乎也没有人担心这一点。现在没有法式孔的老式schuko插头已经很少见了,推出新的schuko插座,在现有schuko标准上简单地增加法式插脚,形成三个保护接地的连接,一次解决问题。或者,更简单,只是切换到法式插座。显然,类似的事情已经在波兰发生过,

即使现在整个欧洲的电压已经统一,schuko 系统也与英国的系统非常不兼容。英国的系统传统上是不对称的。在第二次世界大战(?)期间,作为节省金属的战争努力的一部分,人们开始使用比原本需要的更细的布线,但将布线封闭成一个圆圈。所以你有一个中性回路和一个带电回路,你可以在不同的点添加插座或电灯开关。这实际上是非常危险的,因为如果火线或中性线断开一次,您将无法知道现在电线的负载超出了它们的规格。我相信现代英国标准仍然考虑到这个问题,这就是为什么所有英国插头都必须单独熔断,如果将保险丝放在中性线上,这实际上可能很危险。(换句话说,schuko 插头不得熔断。)

电源端子接线没有规则,因为插座是对称的,插头可以任意插入。因此没有有用的方法来区分联系人,它们是可以互换的。

其他安全问题不能通过选择插头接线来减轻,必须使用其他方法。