我正在寻找使用几个(12-18)固态继电器来控制一组水阀(24V AC 螺线管,20ma 保持电流,40ma 浪涌电流),但我找不到合适的零件,可能是因为我没有'不了解我正在阅读的数据表。
我发现的大多数低电流 (<=150mA)、廉价 (~1 美元) SSR 的最大“输入正向电压”额定值都在 1.0v-1.5v 范围内(典型示例请参见此处)。这是否仅仅意味着我的 MCU (3.3v) 和 SSR 之间需要一个 38 欧姆的电阻?
其他评级是什么意思,例如:
- 重复峰值关闭状态电流(输出)
- 通态电压(输出)
- 保持电流(输出)
- 最小触发电流(传输)
我假设导通状态电压是 SSR 输出所需的最小电压才能打开,所以在 24v 时,我远高于最小值,对吗?
最小触发电流和保持电流是开启和保持 SSR 开启所需的输出电流量吗?在零电压交叉处电流不会下降到零吗?我不确定这些评级是什么意思。