在英国最近发生暴风雨之后,我的一个邻居报告说他当地的变电站发出闪光和巨响,电力短暂中断。
在那之后,几户人家报告了他们的电器出现故障,包括吹风机变得非常热、插座和锅炉的燃烧气味以及 Xbox 不再工作。电力公司在调查期间切断了电源,现在正在自费修理/更换每个人的电器。
那么是什么导致了这种情况发生呢?我只能想象电压的峰值,因为我知道断路器和保险丝会因电流过大而熔断,但我不敢相信没有一些安全机制可以防止这种情况发生。
中性线断开会导致电源出现严重的过电压。
英国电源通常是三相和中性线,相间电压约为 415V,任何一相与中性线之间的电压约为 240V。变电站的次级为“星形”绕线,中性线为公共点。大多数英国房屋由其中一个阶段供电,加上中性。
如果中性线在变压器处断开,则无法将相中性线电压保持在 240V。相反,它可能会急剧漂移,具体取决于每个房屋中插入的电器。最坏的情况是,一所房子的中性线电压可能会下降到接近 0V,而另一所房子的电压可能会高达 415V。
房屋在相位之间有效地串联,因此电压会随着当时插入的任何电器的电阻而变化。
我们现在在diy.stackexchange 上有一个 HNQ 问题。
这个问题有点不同,因为那个人有两个阶段(热-中性-热),而大多数英国家庭只有一个(热-中性)。但是你的情况 和我去年的情况完全一样——我们是美国的异类,但我们的单位和你一样是单相的(当然,它是 120V),但我们的产业是由分相服务的( 2 相,每相 120V)。一半的单位是一个阶段,另一半在另一阶段。
分相电源是一条线 - 240V“长”,中间有中性线。所以很容易看出失去中立者的行为;每个相位都高于或低于 120V,但最重要的是,它们加起来为 240V。
我们失去了中性线。所以我们的公寓(倾向于)看到电压下降到 80 伏,但同时,我们一半的邻居看到 160 伏。所以他们炸了一堆电器。我发现了这一点,因为我的储藏室在另一条“腿”上,所以我能够跑过去测量 145V。(哦哦!)我们的电压较低,因为我们的“团队”处于拉锯战中:通过拉更多电流,我们将中性线拉近我们,降低我们的电压并提高他们的电压。
这与“拔河”的情况完全相同,除了 3 支球队而不是 2 支球队,而且你的比赛场地是三角形的。你占据了三角形的一个角。三角形的一侧为 416 伏,三角形的死点为 240 伏。那个死点——中立的——已经变得不固定了。如果您的团队使用更多电流,则您将中性拉向角落,从而提高其他团队的电压。最高可能电压为 416V。
如果变压器接线正确,电流也将尝试通过您的接地系统(北美用语中的接地电极系统)返回,这会将中性线拉回中间。这就是链接问题的极端电压变化比您预期的要少的原因,以及为什么有电流在接地电极上移动。如果您的变压器在其中性线和接地系统之间的连接断开,则不适用,并且电压变化可以在高达 415V 的整个范围内运行。
在英国和北美以外的五大洲,大多数消费者用电都是有线的,因此每个公寓都是中性的,外加三相电力之一。
听起来要么是降压变压器发生故障,你们都得到了严重的高电压和电流尖峰,要么是发电站的雷击。
在任何一种情况下,浪涌都可能使电机等绝缘物短路。电压很可能已短暂跃升至数十 kV。然而,与“正常”浪涌不同,这将伴随着非常高的电流。
因此,所有断路器保险丝等都可能会熔断,但为时已晚,无法保存一些连接的设备。
您可以尝试购买电涌保护器,但国内的仅适用于低能量事件。将 10kV 以几百安培的电流持续超过几毫秒也会破坏它。