什么是“干接点输入”?

电器工程 中继 控制 控制系统 输入 输出
2022-01-29 11:15:38

我是 PC 软件专家,电子产品新手。最近,我有一个项目,我需要采购一个可以为接口数字输出控制器提供干触点输入的 DAQ。控制器产生报警信号。我在这里上传了系统图-

链接到大图:http: //i.stack.imgur.com/KL88h.png

如图所示,数字输出是 A 型继电器,“与一个公共端子 (C) 和一个常开端子 (NO) 闭合触点。端子与信号地隔离。”。所以数字输出是常开的,我想只有在有警报时才会关闭。数据表中没有说明数字输出是湿的还是干的。

这是我认为它会起作用的方式:

如果数字输出继电器打开,我的干触点将不会形成电路。如果数字输出继电器闭合,我的干触点将变成闭合电路,并且电流将流动,因为数字输出的额定值为 250VAC/30 VDC,2A?

但是干触点不应该有电压或电流吗?我不知道这部分是如何工作的,并会感谢任何指针。谢谢你。

2个回答

干触点意味着没有能量提供给触点(完全无源和隔离)。为了让 DAQ 读取它,它需要有一个定义的电压,或者上拉到正电源(逻辑 1)或下拉电阻到负电源(逻辑 0)或额外的 IO。通常,DAQ 有一个参考电压输出,您可以使用该输出线,或者使用一条输出线,将其设置为已知的逻辑电平。电源电压与 DAQ 电源相关,无论是接地还是 Vcc。只要报警器和IO板之间的电缆比较短,应该没有问题。

您写道:“如果数字输出继电器闭合,我的干触点将变为闭合电路,并且电流将流动,因为数字输出的额定值为 250VAC/30 VDC,2A??”

由于触点的额定电流流动,电流不会流动。电流会因为触点闭合电路而流动,多少电流取决于 I/O DAQ 中的电路。我的猜测是电流很小,I/O DAQ 的数据表中可能会说明多少。

当触点闭合时,DAQ 会感应到这一点并做出相应反应。我假设干触点公共端 (C) 全部连接在一起并连接到 DAQ 上的公共输入,除非输入 DAQ 通道都相互隔离,即每个通道都需要干触点的两个触点连接。