我正在对电力系统进行建模,并且在单线图中遇到了一些我以前从未见过的符号。
我相信第一个是具有三个可能位置的开关。关闭、打开和接地。这是正确的,还是我错了?
我不知道第二个符号表示什么?它一定是某种馈线,但括号的用途是什么?它不会出现在 IEC 或 ANSI 的表中。
有人见过这个符号吗?
我正在对电力系统进行建模,并且在单线图中遇到了一些我以前从未见过的符号。
我相信第一个是具有三个可能位置的开关。关闭、打开和接地。这是正确的,还是我错了?
我不知道第二个符号表示什么?它一定是某种馈线,但括号的用途是什么?它不会出现在 IEC 或 ANSI 的表中。
有人见过这个符号吗?
第一个符号是带有集成接地开关的隔离开关。它们在中压开关设备中很常见。你说它可以是“开”、“关”或“接地”是正确的。
第二个符号没有出现在澳大利亚标准 AS1102,电工文档的图形符号,又名 IEC 60617,图表的图形符号的 13 个部分中。也就是说,它不是我所在地区或欧洲使用的标准符号。
编辑 2014-04-14:这是母线槽。
对于那些想知道为什么你会想要一个特殊的、专用的接地开关的人来说——这是一个安全的电气工作。将母线接地是一种确保设备在您进入设备内部之前断电的方法。这对于电工的持续健康很重要,因为电工的额定电压不能承受 690 V。
如果使用接地开关,则所有母线都保证接地,因此电压为零,因此可以安全触摸。接地开关是在打开断路器并将其挂锁打开(这也是标准做法)之上的进一步保护级别。如果电路有多个馈线,则在所有馈线上都应用接地开关,这样您就可以“在地球”。
如果没有接地开关,那么您必须使用便携式接地,这是一种末端带有夹子的大跨接电缆 - 一端连接到母线上,另一端连接到最近的接地排上。这些不太好,因为您完全有可能在工作完成后忘记取下便携式地球。当设备重新通电时,这会导致“砰”的一声。
编辑 - 2014-01-23:
关于“在地球之间工作”的一些进一步说明 -
架空线工作应始终在“地之间”进行,即使您在径向馈电系统和架空线的另一端并且不可能通电。这是因为架空线可能被闪电击中,或者可能有来自相邻线路的感应电压。
在所有其他情况下,如果可能,您应该能够在您的视觉范围内看到您正在处理的东西接地的点。这很重要,因为很容易将错误的东西接地(尤其是当您有一个装满 10 根外观相同的电缆的托盘时。)您希望能够看到正确的东西已经接地,并且有些流氓没有趁你不注意的时候把你的地球带走。
我同意电气的第二个符号是总线组件。它可以是母线槽或电缆母线。这是一种将其与普通电缆连接区分开来的方法。
我认为第二个符号是过电流断路器。请注意磁芯 (]|[) 的提示/含义 - 过多的电流会产生足够的磁力来打开其上方的断路器触点(标记为 4000 A)。
第一个符号是一个三位开关。
该符号表示连接来自底部作为铜条。它通常用于确保开关设备的电缆隔室相应地组装,因为会有更多的零件使通常电缆隔室适合铜排连接。例如,如果您有 2 条开关设备线,每条线均由不同的电源供电,并且一个开关设备通过铜条而不是电缆将这 2 块板耦合,那么您很可能也会在那里看到这个符号。