一位朋友目睹了14街变电站的爆炸。我相信这些变压器,大约 1 个城市街区的范围,为曼哈顿下城的大部分地区供电。我猜洪水阻碍了冷却,它们过热并爆炸了。
(爆炸发生的地方隔壁有一个4烟囱天然气发电站,所以-也许-爆炸不是变压器,但大多数报道说是变压器)
我的朋友报告说:“电源闪烁,然后又恢复了”。不知过了多久,停电了。
所以问题是,由这些变压器供电的电网中的电力能否在爆炸后持续一段时间,持续多长时间?
没有比您的问题更多的细节,这就是我认为发生的事情:(这可能是违反直觉的,因此为避免混淆:当断路器闭合时,电流可以通过它。当断路器打开时,电流不能通过此外,当继电器跳闸时,它最终会打开一个或多个断路器(从而切断电源))。
闪烁:
由于某种(未知)原因,变电站爆炸了。这可能会导致一系列不同的故障,这些故障可能会使附近的继电器跳闸。我的猜测是三相故障,因为此类故障通常会导致最高电流(取决于接地)。通常,您只希望最近的继电器跳闸,从而保持电网的其余部分完好无损。然而,这一次继电器可能用处不大,因为变电站被炸成了碎片。因此,附近的其他继电器将跳闸断路器以隔离故障。
继电器通常会尝试再次闭合断路器以在(毫秒)秒内恢复供电。(请注意,即使继电器可能立即跳闸,断路器实际断开电流也需要大约 100 毫秒。)
这很可能是导致初始闪烁的原因。
那么,是什么导致电源在某个未知时间后消失呢?
实际上,所有电力系统都在 N-1 标准(或在某些情况下为 N-2、Nk)之后运行。“N-1 标准表达了传输系统在不引起其他地方过载故障的情况下失去连接的能力。” [1] 然而,传输系统运营商 (TSO) 不可能始终遵守 N-1 标准。
变压器、线路、电缆等可以处理超出其额定值的范围。变压器通常可以在 50% 的过载下运行长达一小时而不会受到任何损坏。传输线实际上可以根据需要加载。但是,由于您不想冒损坏设备的风险,因此继电器设计用于在过电流持续时间过长或过高时切断电源。
上图以对数刻度显示了典型的继电器跳闸特性。如果您知道电流,您可以找到断路器的跳闸时间。你通过找到 x 轴的电流来做到这一点,向上看绿色曲线对应于 y 轴上的哪个值。最右边的电流非常高,为 10-1000 x In,其中 In 是设备的标称电流。最右边的水平线通常约为 0-100 毫秒。
左侧的虚线表示继电器的最低启动值。这条线通常为 1.2 x In。由于这里的跳闸曲线是垂直的,任何小于 1.2 x In 的电流都不会导致跳闸。
在 1.2 到 10 倍 In 之间,跳闸时间根据两条虚线之间显示的曲线变化。反向曲线的最右边部分通常为 300 毫秒,而曲线的最左边部分可能长达几分钟(记住刻度是对数的)。
假设:
变电站的故障导致向曼哈顿供电的剩余变电站(至少一个)过载。在这种情况下,一个组件的电流可能略高于 1.2 x In,从而导致跳闸,但时间延迟很大。当第一个继电器跳闸时,另一个连接将更加过载,从而导致另一个跳闸,另一个跳闸,另一个跳闸,最终切断城市的所有电源。
这取决于您与变压器的距离有多近,以及您是在下游还是上游,如果它发生故障并引起干扰并打开,则上游线路是否正常工作,或者是否因过电流而关闭。
所以时间可以从 0 到无穷大。但是,如果它确实在很远的地方发生故障,并且您在受连锁反应影响的电网上,可能会在几秒钟后关闭,然后重新启动,如果认为故障条件仍然有效,则立即再次关闭。这四种现象很常见,因为稳定电源跳闸和启动跳闸的阈值完全不同,因为启动浪涌是正常的,白炽灯泡的电流是 10 倍,大型电机的电流也经常超过断路器额定值,但时间很短。时间。
启动跳闸电流的算法相当复杂,取决于许多因素,但安全是最重要的。您不希望短路导致电源变压器级联过载,因此跳闸时间必须足够短以保护上游变压器。