全球电源频率精度

电器工程 频率 电源 电力工程
2022-01-19 13:30:45

我喜欢制造需要长期稳定性的设备。在德国,最好的简单时钟之一使用电源频率来获得时间测量。虽然允许频率随着电网负载而略有变化,但误差会在更长的时间内消除,通常是在夜间。所以从长远来看,电源驱动的时钟实际上是原子钟驱动的并且非常精确。

我猜这适用于整个欧洲电力网络。

所以我想知道世界上其他国家怎么样?在调整到一个国家的官方频率后,使用电源频率来解决计时问题是否可行?

2个回答

在澳大利亚,互连电网频率保持在 50 Hz 的标称频率,99% 的时间在 ± 0.15 Hz 以内。累计时间误差不得超过五秒

AEMO 频率报告参考指南摘录

在此处输入图像描述

各种澳大利亚电力公司在将目标频率和累积时间误差保持在规定范围内方面做得很好。AEMO在本月发布报告- 2013 年 6 月,昆士兰州的累计时间误差在 + 2.40 和 -3.77 秒之间变化。

在此处输入图像描述

由此,我们可以得出结论,50 Hz 的电力系统频率是一个 OK 的时钟信号——但前提是您的计时设备可以不间断地 接入电网!

以下是可能导致您失去主电源的条件列表,因此是您的时间参考:

  • 有人关闭了您设备的电源开关
  • 您家中的断路器跳闸
  • 你的街道停电了
  • 配电网络上发生瞬态故障 - 足以导致短暂的 200 毫秒自动重合闸周期
  • 输电网络发生重大故障 - 您所在地区的电网变黑

你几乎肯定会更好地找到其他方式来保持时间。GPS时间接收器(参考“IRIG B”)在需要精确计时的应用中很常见,例如电力系统保护继电器。

在北美,只要东部的误差超过 10 秒,德克萨斯州的误差超过 3 秒,西部的误差超过 2 秒,就会应用 ±0.02 Hz (0.033%) 的校正。时间误差校正在整点或半小时开始和结束。

此引文取自此处- 向下滚动查看“长期稳定性和时钟同步”标题。你可能也对这个问题感兴趣: