我很难理解为什么地球是我家中通电的可行故障路径。阻力不是很大吗?我的意思是,它是污垢?
另外,假设我将进入我家的热线直接连接到地线。电力返回并“完成电路”的路径是什么?
我很难理解为什么地球是我家中通电的可行故障路径。阻力不是很大吗?我的意思是,它是污垢?
另外,假设我将进入我家的热线直接连接到地线。电力返回并“完成电路”的路径是什么?
我认为地面是许多平行的高电阻路径,它们加起来就是低电阻。良好的接地连接(<50ohm)通常需要在地面上放置相当多的铜棒,对于平均杆顶变压器,根据土壤电阻率和当地法规,您可能需要埋 4 米以上。真正良好的接地连接,例如在地区变电站中,通常小于 5 欧姆,因此是极好的返回路径。根据您所在地区的接地安排,返回路径从您的房屋返回到服务变压器上的星形(接地)点,通过地线或中性线。
这不是,真的。它是什么,在它不会消失的意义上是可靠的。因此,接地路径不如它所连接的电线,但它形成了可靠的备用路径。
如果将热线连接到地,则会将电路短路,因为中性线也连接到地。因此,电流从热流经地线流向大地,然后通过短接地路径流向中性线。
在我的国家(澳大利亚),我们使用如下所示的接地系统:

如果发生接地故障,故障电流路径如下所示:

请注意“MEN 链路”处的接地排和中性排之间的连接。“接地故障路径”实际上并没有穿过真正的大地,即泥土——它一路穿过铜线。
上图显示了如果您的有源电线接地故障会发生什么,但如果您将有源电线直接接地,也会发生同样的事情。
注意:以上图片显示了符合 AS/NZS 3000 的“多接地中性线”或 TN-CS 接地系统。您所在国家/地区的接地安排可能有很大不同。