我读过很多关于并联两台便携式发电机或同步电网上的发电机的文章。
我有关于该主题的理论背景,并且我知道必须满足的四个条件:
- 相序
- 电压幅度
- 频率
- 相位角
我所知道的只是理论。我想知道如何实际操作?进行同步过程的设备的名称是什么?以及如何使用它?我在 YouTube 上搜索了实用教程,但没有找到有用的信息。有人有吗?
非常感谢,
我读过很多关于并联两台便携式发电机或同步电网上的发电机的文章。
我有关于该主题的理论背景,并且我知道必须满足的四个条件:
我所知道的只是理论。我想知道如何实际操作?进行同步过程的设备的名称是什么?以及如何使用它?我在 YouTube 上搜索了实用教程,但没有找到有用的信息。有人有吗?
非常感谢,
我将在这个答案的开头说,目前我没有发电的实际经验。以下评论来自我听过的故事和我读过的文件。在进行严肃的工程工作时,您不应依赖任何此类信息。
有了这个免责声明......
“如何将一个单元与另一个单元或网格同步”的答案取决于单元的大小和类型。
您没有指定有关您对同步感兴趣的单位的类型或大小的任何信息。您也没有提到您想要解释哪些方面(硬件?控制算法?监管要求?)因此,我将给出一个非常笼统的高级概述,以及一些其他的东西以引起普遍的兴趣。
将高达 10 MW 的发电机连接到 Western Power SWIN 配电系统的用户指南介绍了将小型发电机(高达 10 MW)连接到(澳大利亚)西南互联网络的一些要求。它没有过多地谈论同步,但确实谈到了所需的保护和控制方案。
对于小型家用或商用柴油发电机,通常安装有转换开关。转换开关互锁,确保发电机不能与电网并联。
对于与电网并联运行的太阳能逆变器,这些逆变器必须安装有断电检测功能。这可以防止太阳能逆变器将电力反馈到死电网中,这会危及试图修复电网的人们。
同步由自动同步器完成。这着眼于单元和电网之间的电压和相位差。它输出控制信号,改变装置的速度、相位角和电压,直到它们同步。
速度和相位角通过控制装置的油门(又名“调速器”,“自动发电机控制器”)来改变。电压通过控制装置的自动电压调节器 (AVR) 来调节。
单独使用同步检查继电器 (ANSI 25)。同步检查继电器禁止设备关闭不同步。
关闭不同步会导致严重的电气和机械应力,应避免。因此,同步检查功能被设计为具有尽可能少的“活动部件”的“高可靠性”保护功能。
并网的中型机组通常也配备某种防孤岛保护。同样,这是为了防止对死电网进行反向供电。常见的保护方案是“频率变化率”和“电压矢量偏移”。
如上所述,发电站的大型装置具有同步器和同步检查继电器。
此外,它们的频率可能会被有意调整,以使电网频率和相位与原子钟参考保持同步。
机组与电网断开的防孤岛问题不是问题,因为电站就是电网。主要问题是负载瞬变对设备的损坏——突然移除或增加负载。过频和欠频保护是检测这些情况的一种手段。此外,还使用了故障安全机械保护(即机械超速、低/高锅炉汽包水位。)
最后 -
我在 YouTube 上搜索了实用教程,但没有找到有用的信息。有人有吗?
您不会在 Youtube 上找到设置自动同步器或同步检查继电器的说明。
此类设备应该由合格的电气工程师设计和安装,他们通常不会查看 Youtube 视频寻求专业建议。
这些信息更有可能在发电机组每个部分的技术手册中找到。我猜你必须阅读发电机、发电机控制器、自动电压调节器、同步器和同步检查继电器的手册。阅读完这些文档后,您将能够了解所需的设备和配置。
几乎所有太阳能/风能/燃料电池逆变器都使用软件锁相环。我设计了许多这样的转换器,包括单相和三相。
PLL 确定电网频率和角度。然后,您的电源转换器会利用这些数据来产生适量的有功功率,有时甚至是无功功率。
一个很好的起点在这里(软件锁相环设计使用 C2000™ 单相并网逆变器的微控制器): http ://www.ti.com/lit/an/sprabt3/sprabt3.pdf
请注意,所有逆变器都是电流源。
顺便提一句。电网是一个刚性电压源,因此您不希望将发电机直接连接到它。房屋中使用的发电机有一个转换开关,可用于将关键房屋负载连接到电网或发电机。
我以前在节日现场使用多台 500KVA 车载机器完成了这项工作,如果是这样的话:
将两台机器的空载电压设置为一伏左右。将两台机器的怠速设置在1/4Hz左右。设置满载的下垂百分比,以便当两台机器都处于满载状态时,电压下垂是相同的(对于无功功率共享很重要)。
将一台机器切换到母线上(此时母线仍与负载断开连接)。
两台机器的 L1、L2 和 L3 对之间有两个串联的灯泡,当两台机器滑入和移出相位时,这些灯泡会闪烁,同步计更好,但灯泡更可用。
您调整一台机器上的油门以使速度几乎相同(当它们接近同步速度时,灯会更慢地闪烁),然后当灯熄灭时,您将开关放在另一台机器上(一个聪明的油门变体是一种热水器,您可以使用它来稍微降低一台机器的负载,以及一个开关,比压在飞轮上的一大块木材更不烦人)。
两台机器现在将以完全相同的速度运行(必要时进行机动)。检查循环电流是否小(如果不是,则您的空载电压设置不正确)。
闭合负载断路器。
如果您正确设置了下垂,那么两台机器将按其额定值比例分担负载。
值得添加一个反向功率继电器来断开由于燃料或机械问题而停止发电的机器,但是当使机器上线时,您可能需要绕过它一秒钟左右,因为它们会搜寻直到它们完全同步两者速度和相位。
就在墙倒塌后,在前苏联街区参观马戏团对于有时涉及的即兴工程来说是令人难忘的。
我不会用单相组尝试这个,而且它更麻烦,而不是使用更小的机器是值得的。