多年来,我有幸参与了多个办公室从 CAT5 升级到 CAT5e 的工作。员工人数从二十几岁到几千不等。
我们运行了不同的场景,从更改所有布线的完整升级到仅升级必要的部分。由于最后一个选项是最经济的,因此管理层选择使用该选项。
这是非常基本的。我们聘请了专业的电工/网络工程师对每个办公室的每根 CAT5 电缆安装运行经过认证的 CAT5e 测试(使用 Fluke CableIQ)。那些被批准的,保持原样,那些失败的地方改变了新的 CAT6 布线。
例如,测试包括:
- 接线图 - 检查正确的引脚到引脚端接,并且对于 8 根导体中的每一个,接线图检查:与远端的连续性、任何两个或更多导体之间的短路、反向线对、拆分线对、转置线对、任何其他接线故障.
- 长度 - 电缆的物理长度是通过测量两个端点之间的电缆得出的实际长度。电气长度是由信号的传播延迟得出的长度,取决于电缆的结构。水平电缆(永久链路)一端到另一端的最大物理长度为 90 米。通道模型的最大长度为 100 米。
- 插入损耗 - 插入损耗是将设备插入传输线所产生的损耗。永久链路和通道模型的插入损耗都是所有组件的总插入损耗。
- 近端串扰 (NEXT) - 线对到线对 NEXT 损耗是测量从一对到另一对的信号耦合。结果基于最差的对对测量。
- 近端串扰功率和 (PSNEXT) - 功率和 NEXT 考虑了通电时所有线对之间的统计串扰。这是通过将所有线对组合之间的串扰结果相加得出的计算量。
- 等电平远端串扰 (ELFEXT) - FEXT 是近端发射器感应的信号的不希望的耦合,在远端的受干扰线对上测量。ELFEXT与FEXT的测量相同,衰减的影响较小。
- Power Sum Equal Level Far End Crosstalk (PSELFEXT) - 与 Power Sum NEXT 中一样,这些是基于相应测试下所有可能对组合之和的计算值。
- 回波损耗 - 回波损耗是设备插入布线系统时阻抗变化所反映的能量值。
- 传播延迟 - 信号从电缆/系统的一端传播到另一端所需的时间。最大通道传播延迟为 555ns(纳秒),链路为 498ns,均在 10 MHz 下测得。
- 延迟偏斜 - 延迟偏斜是最快对和最慢对之间的信号延迟时间差(纳秒)。最大通道延迟偏差为 50 ns,在永久链路中为 44 ns。
CAT5 和 CAT5e 等以太网电缆使用双绞线来减少电线本身之间的电磁干扰和串扰。CAT5 和 CAT5e 接线之间的主要区别归结为规格。CAT5e线材对绞线的松紧度要求比CAT5更严格;更紧密的双绞线等于更少的串扰干扰。
令人惊讶的是,超过 50% 的 CAT5 布线设法获得了 CAT5e 认证,它们可用于千兆以太网。
最后我们省了很多钱。我知道这种方法可能是不允许的,或者是你所在的地方,但我认为这是一个很好的开始方式。让专业人员对您的安装进行适当的测试非常重要。
测试参数是从 Ron Mauping 那里借来的:
Intranet网络的CAT6最大长度?