无法识别的记录同步命令

网络工程 思科 转变 思科-ios 思科命令
2022-02-27 11:08:08

我有一个软件版本为 1.3.7.18 的 Cisco SG300-10。交换机配置为第 3 层设备。我正在尝试阻止日志消息干扰我的命令。我试图在行模式下输入同步记录。同样奇怪的是,线路模式不是典型的“线路控制台 0”命令。它只是“线路控制台”。谷歌搜索 cisco 命令问题非常困难,因为简单的事情(例如处于错误模式)被假定为已经知道并且从未在解决方案中声明。

控制台连接是 RS-232(在交换机上)到 RS-232(在笔记本电脑上)

我想,许多人中的第一个问题是,为什么这是一个无法识别的命令?还有什么其他命令可用于实现相同的行为?软件版本是这个命令不可用的原因吗?是我现在的模式吗?是因为它被配置为第 3 层交换机吗?是因为它是 RS-232 到 RS-232 控制台连接,而不是 RJ-45 翻转到 RS-232?

1个回答

SG300 运行与“标准”IOS 不同的操作系统,并且该logging synchronous命令在任何发布版本中均不可用。它与您的连接方式或配置无关。

至于“为什么”,只有思科开发人员才能回答。