我想知道将两条 <100m UTP 电缆“对接”拼接在一起的首选方法是什么 - 或者通常不鼓励这样做。
中继电缆是不可能的,但它确实需要从某个点开始重新定向。我知道对于其他电缆,IDC 凝胶压接很有用,但它们通常似乎只存在最多四根电线。
我可以在两侧压接一些 8P8C 端并使用双向块连接器,但这似乎并不理想。
提前非常感谢。
每当我需要交叉连接电缆时,我倾向于尽可能使用 110 块。但是,如果您没有计划在该位置连接更多电缆,则可以使用CAT6 接线盒。我已经使用过这个特定的产品,我可以个人推荐它。
此外,我更喜欢使用 Solid UTP 而不是 Stranded(主要是过去安装 T1 的偏好),它更容易使用。话虽如此,Stranded 可以与我推荐的产品等更现代的 110 式冲压齿轮配合使用。
鉴于您的评论是它被搁浅,那么我建议使用两个插头和一个耦合器。如果您想高速运行,那么购买一个实际上是 cat5e 等级的耦合器而不是没有内部阻抗控制的通用 RJ45 耦合器可能是一个好主意。
打孔连接仅适用于实心电缆。焊接和热缩是可能的,但会产生阻抗凸起,这可能会在更高的速度下导致问题。电话公司使用的果冻连接器可能会比仔细应用的焊料/热缩管产生更大的阻抗凸点,并且也不适合绞合电缆。
通常不鼓励使用以太网,但并非闻所未闻。
我会使用通常的电信凝胶块(例如,Platinum Tools Telcom 凝胶填充拼接连接器)或“海豚”卷曲(带密封胶的海豚 B 连接器)如果可以放置 66 块,那也将是可行的。