多模 LC 连接到 Catalyst 2950。电缆的另一端连接到 Catalyst 2900 系列 X 100baseFX 连接器。当两个交换机通过光纤连接时,似乎没有通信。链路指示灯不亮。有什么我做错了吗?端口会脏吗?提前致谢。
活动 SC 光纤连接未“打开”端口
网络工程
局域网
纤维
2022-02-05 11:15:58
1个回答
2950 的光端口是千兆的——基于“多模”的 1000b-SX。这永远不会连接到 100b-FX 对等体。它们是不同的速度和不同的信令协议。
如果您的 2950 有 SFP 端口,您也许可以为它找到兼容的 100bFX 模块。