Cisco AS5300高温问题?

网络工程 思科 思科-ios 环境监测
2022-02-19 00:30:33

今天,我为 Cisco AS 5300 上的环境参数配置了 SNMP 传感器,但我对系统运行状况温度为 29C/84F 感到震惊,当我检查设备控制台的输出时,我得到以下信息:

Temperature:
        Temperature Reading:
                Temperature at inlet is measured as 24C/75F.
                Temperature at outlet is measured as 29C/84F.
        Temperature State:
                Temperature is in normal state.

所以请告诉我这个输出是否正常或有一些弱风扇需要更换

1个回答

温度完全正常。取决于它的放置位置以及是否有可用的风扇盘管,我实际上认为它看起来很完美。思科对工作温度的最佳做法是室温不超过 27C。

您可以在此处查看思科关于数据中心安装和温度的白皮书: https ://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collat​​eral/data-center-virtualization/unified-computing/white_paper_c11-680202.pdf