我对某种型号的 Cisco 交换机有一个非常奇怪的问题。工业 IE2000 型号带有一个 SD 卡插槽,可用于存储配置或从其启动。我有 5 个这样的开关要调试,它们处于相当工业化的环境中,所以我想我会在我的办公桌上配置其中一个,将配置复制到 SD 卡,交换 SD 卡并进行下一个所需的更改切换和交换 SD 卡等。
我正是这样做的,结果是 5 个 SD 卡除了主机名和 IP 地址外具有相同的配置。
当我去安装 SD 卡并将配置从 SD 卡复制到板载闪存时,除了 SFP 端口外,一切都按预期工作。
这些端口都抱怨低 TX 功率警报(它们配备了 GLC-FE-100LX 模块),并且正确地,每个光纤端口的 TX 功率都很低。
我找不到配置或模块有任何问题,所以我进行了恢复出厂设置,这次手动输入了配置。然后它起作用了。每一次,在 5 个相同的交换机中,配置几乎相同。我什至将我在 SD 卡上的配置与我输入的配置进行了比较,但我找不到它们之间的任何区别。
有没有其他人见过这样的事情?是否必须发出一些命令才能使光纤模块真正发出信号?或者一些禁用它的命令?这些模块可以检测来自远端开关的信号,我用光功率计验证了开关中的测量值。