使用光纤和支持 SFP 的交换机连接两个网络机房时出现问题

网络工程 转变 纤维 sfp netgear-prosafe 光学的
2022-02-18 06:06:58

我负责公司新办公室的新网络安装,我在通过内部光纤安装两个网络机房(一个用于服务器和传入互联网,另一个用于配线间)布线时遇到了麻烦。

在两个网络机房中,我都有一个带有 SC 连接器的双工多模光纤面板,用 2 根光纤将两个房间连接起来。我选择使用Netgear Prosafe千兆交换机连接两个网络机房,(https://www.netgear.com/business/products/switches/smart/GS752TP.aspx#tab-techspecs),1000Base-SX双工光纤SFP模块用光纤(https://www.startech.com/Networking-IO/sfp/modules/1000base-sx-sfp-module~SFP1000SXST)和LC到SC光纤将它们连接到我的面板(https: //www.amazon.com/Mcl-Samar-Jarreti-Optique-multimode/dp/B004Y0YTFY/ref=sr_1_1?keywords=FJOM3%2FSCLC-1M&qid=1560791159&s=gateway&sr=8-1 )。

因此,我的两个交换机都有 SFP 模块,通过我购买的光纤将双工 LC 连接器输出到我面板上的双工 SC。

我的交换机工作正常,我可以通过它们之间的 RJ45 铜缆连接相互讨论,并且 SFP 端口没问题,因为我可以将交换机与 SFP 铜模块和电缆堆叠在一起,并且仍然在每台交换机上的一台计算机之间发送 ping。确实是我设计的光纤连接必须关闭。

我对光纤安装有什么误解吗?我的某些硬件是否不足或不兼容?与此同时,我正在联系为内部光纤布线的公司,以确保他们在他们这边没有问题。

这是一个简单的图表,可以直观地检查我的安装。请注意,我的两个面板中还有其他光纤 SC 连接器,因为我有其他布线室房间,但安装方式相同(我仍在尝试弄清楚如何使单个连接器工作) 在此处输入图像描述

我是网络工程的初学者,仍然不知道这是否是提出这类问题的正确地方,但我有点死胡同,剩下的时间不多了,所以我有点绝望!

如果你能帮助我,非常感谢:)

马努。

2个回答

除了罗恩的出色回答:

1000BASE-SX 在 OM3 上正式运行长达 550 m - 希望您没有超过(太远)。

同样对于大多数交换机,SFP 模块必须与交换机的品牌兼容 - 不一定由原始供应商销售,但与原始部件明确兼容。查看文档。托管交换机通常会记录事件以防它们拒绝模块。[编辑] 手册没有提到是否需要品牌 SFP——您可能需要联系支持人员。[/编辑]

如果 Ron 建议的双工匹配不起作用,您可能需要分别检查每根光纤和跳线。

将明亮的手电筒或激光笔照射到一端会点亮另一端(适用于适度短跑)。这使您可以检查他们是否正确配对以及是否存在交叉。如果您无法在团队中工作,您可以将 SC-SC 单工电缆用作远程环回。对于大多数 850 nm 发射器,部分光甚至可以用肉眼或电子相机看到​​。

同样,您可以使用 SC-SC 母对母适配器检查您的跳线。

一旦您验证了每个单独部分的正确操作,整体将起作用。

故障排除时首先要做的是检查物理层。这将包括确保您已正确安装极性等内容。例如,一个接线板上位置 A 的光纤需要位于另一端接线板上的位置 B。使用直通电缆时,您的铜连接可能会自动调整极性,但光纤连接器不会这样做,因此您必须确保一端的传输到达另一端的接收。

ANSI/TIA/EIA 568-B 商业建筑电信布线标准直接解决了这一问题

连接硬件和极性

光纤应安装在一端为 A 位置,另一端为位置 B 的奇数光纤。偶数纤维的位置 A 和 B 与奇数纤维相反。使用 568SC 连接器或其他双工连接器时,必须保持上述极性。

使用铜缆时,从一个终端到另一个终端必须是直通的,但光缆必须从一个终端交叉到另一个终端。

光纤布线交叉的原因很简单:将光纤从一个设备连接到另一个设备时,需要交叉光纤束,以便一端的 Tx 到另一端的 Rx。出于这个原因,光纤跳线是交叉的,但是当你有水平布线时,你有两条光纤跳线,它们相互抵消。当水平布线交叉时,您最终会得到三根交叉电缆,使整个电缆成为交叉电缆,从而成功。

您还需要确保光纤标准适用于所使用的光收发器。如果您尝试将单模光纤与多模收发器一起使用,反之亦然,那么您将遇到问题。此外,光纤的等级必须与标准的距离相匹配。