我负责公司新办公室的新网络安装,我在通过内部光纤安装两个网络机房(一个用于服务器和传入互联网,另一个用于配线间)布线时遇到了麻烦。
在两个网络机房中,我都有一个带有 SC 连接器的双工多模光纤面板,用 2 根光纤将两个房间连接起来。我选择使用Netgear Prosafe千兆交换机连接两个网络机房,(https://www.netgear.com/business/products/switches/smart/GS752TP.aspx#tab-techspecs),1000Base-SX双工光纤SFP模块用光纤(https://www.startech.com/Networking-IO/sfp/modules/1000base-sx-sfp-module~SFP1000SXST)和LC到SC光纤将它们连接到我的面板(https: //www.amazon.com/Mcl-Samar-Jarreti-Optique-multimode/dp/B004Y0YTFY/ref=sr_1_1?keywords=FJOM3%2FSCLC-1M&qid=1560791159&s=gateway&sr=8-1 )。
因此,我的两个交换机都有 SFP 模块,通过我购买的光纤将双工 LC 连接器输出到我面板上的双工 SC。
我的交换机工作正常,我可以通过它们之间的 RJ45 铜缆连接相互讨论,并且 SFP 端口没问题,因为我可以将交换机与 SFP 铜模块和电缆堆叠在一起,并且仍然在每台交换机上的一台计算机之间发送 ping。确实是我设计的光纤连接必须关闭。
我对光纤安装有什么误解吗?我的某些硬件是否不足或不兼容?与此同时,我正在联系为内部光纤布线的公司,以确保他们在他们这边没有问题。
这是一个简单的图表,可以直观地检查我的安装。请注意,我的两个面板中还有其他光纤 SC 连接器,因为我有其他布线室房间,但安装方式相同(我仍在尝试弄清楚如何使单个连接器工作)

我是网络工程的初学者,仍然不知道这是否是提出这类问题的正确地方,但我有点死胡同,剩下的时间不多了,所以我有点绝望!
如果你能帮助我,非常感谢:)
马努。