是否可以有一个简单的无源 SFP/SFP+ 隔板直通连接器,两个母 SFP/SFP+ 插座面向相反方向并直接连接在一起,用于进入防尘和湿度控制机柜的数据电缆?
首先,你有一个根本性的误解。没有诸如 SFP/SFP+“插座”(除非您将 SFP/SFP+ 插入“笼子”)或电缆(不包括“直连”类型的 SFP/SFP+,如 Twinax)。SFP/SFP+ 是模块化形式的收发器。它们是有源电子设备,没有电源就无法工作。
几乎所有 SFP/SFP+ 收发器的连接器类型是用于光纤的 LC 和用于铜解决方案的 8P8C(通常称为 RJ45)。这些是我相信你实际上在问的问题。因此,可以使用您所描述的 LC/LC 或 8P8C/8P8C“直通”连接器,但一般来说,这是不受欢迎的。在我的其余回答中,如果您询问 SFP/SFP+ 电缆/连接器,我将用 LC/8P8C 代替它来回答。
相反,为您试图达到的NEMA 和/或 IEC 等级寻找电缆穿透解决方案。市场上有大量的解决方案可以提供电缆穿透,同时保持这些额定值(一直到完全潜水)。在将电缆连接到机架/机柜时使用这样的解决方案。
铜质 SFP/SFP+ 电缆只是无源直通电缆,还是涉及有源电子设备?
电缆本身是无源的,但是 SFP/SFP+ 是有源的(即使它们被描述为无源,它们仍然需要插入到供电设备中)。
是否可以将 SFP/SFP+ 光纤模块连接到具有双端 F/F SFP/SFP+ 插座的铜质 SFP/SFP+ 电缆并正常工作?
不。尽可能简单地说,他们说不同的“语言”。光纤使用光来传递数据,而铜使用电流。如果没有某种(有源)设备来桥接两者,铜缆和光纤就无法相互传递数据。
同样,两根铜质 SFP/SFP+ 电缆是否可以通过双端 F/F SFP/SFP+ 插座连接在一起?
同样,可能,但可能违反正确布线的标准,并可能给数据通信带来问题。一般来说,您应该避免使用接头、耦合器等。这些类型的“解决方案”可能用于短期解决方案,但应高度避免用于永久解决方案,因为它们可能会引入可能难以解决的问题/稍后诊断。
有没有一种铜质 SFP/SFP+ 延长电缆,一端带有 SFP/SFP+ 插座?如果目前不存在,它可以工作吗?
这实际上只是机械拼接的一种形式。它可以工作,但再次看到我对你最后一个问题的回答。