通过中介从一个机柜到另一个机柜的光纤跳线

网络工程 配线架
2022-02-06 19:02:47

我想将 OM4 从机柜 1 跳线到机柜 3,但没有直接从 1 到 3 的配线架。但是,有从 1 到 2 和 2 到 3 的配线架。配线架是 LC 连接器,光纤是OM4。

我可以从机柜 1 到 2,然后从 2 到 3 修补,还是被认为是不好的做法?

2个回答

使用双工 LC,OM4 适用于长达 550 m 的 1000BASE-SX、400 m 的 10GBASE-SR 或 100 m 的 25GBASE-SR。

该标称范围包括 OM4 的 3.43 dB 总插入损耗预算,模拟四个光学连接(收发器 - 跳线 - 楼宇电缆 - 跳线 - 收发器)。估计每个连接的良好插入损耗为 0.5 dB,六个连接仍在限制范围内。但是,根据您的连接质量和光纤的总长度,您的实际覆盖范围可能会有所不同。

通常连接器和收发器在某种程度上超过标称规格,但如果您的双补丁运行接近甚至超过上述值,您将需要严格测试连接。您应该使用各种收发器进行测试,因此如果需要更换非常好的收发器,您就不会遇到麻烦。

始终取决于连接类型和距离。遵循电缆或跳线的规格。如果一切都有良好的连接并且接线正确,那么点对点的修补应该不会有任何问题。

只要您的连接牢固,1G 电路甚至 10G 都无关紧要。

有光的长距离可能是不确定的,但只要数据在被发送到某个地方之前再次到达硬件,就没有数据丢失的真正危险。更多的东西可能会失败并导致断开连接。