我正在为新办公空间设计网络。给一点背景...
未来将只有一个网络机柜可以作为 IDF 的潜力开始。这个壁橱将有大约 600 个终端点。我的问题归结为设计。这对于一个机架来说太多了吗?我应该把它分成两个机架吗?我对为什么会发生这种情况的唯一想法是严格简化电缆管理。
我正在为新办公空间设计网络。给一点背景...
未来将只有一个网络机柜可以作为 IDF 的潜力开始。这个壁橱将有大约 600 个终端点。我的问题归结为设计。这对于一个机架来说太多了吗?我应该把它分成两个机架吗?我对为什么会发生这种情况的唯一想法是严格简化电缆管理。
对于一个机架,我认为这太多了。你总是希望至少为自己留下一些未来的空间。随着时间的推移,我很少遇到机架中使用较少空间的情况,而经常相反(您最终需要更多空间)。
可以这样理解:
对于 600 个终端,您将需要大约 39U 的交换机和接线板,这不会留下太多空间,尤其是对于 UPS 或任何其他设备之类的东西。
如果您决定需要任何水平电缆管理,除非集成到接线板中,否则没有空间,然后根据品牌/型号,这些可能是 3U。
如果您使用基于机箱的交换机解决方案(现在或将来),这也将不起作用,因为通常它们的空间效率不高(而线卡仅占用 1U,它们的电源将占用额外的空间)。
如果您将来需要添加更多布线,您将再次没有空间。
去第二个架子,给自己一些空间。
编辑:添加此内容以评论其他一些答案。我最初将实际的机架布局排除在我的答案之外,因为它们是一个需要大量讨论的问题,因为没有“正确”的方法来做到这一点。虽然提出了几个好主意,但机架设计/布局必须解决您的环境问题以及什么将为您的组织提供可靠且可管理的解决方案。
虽然有一些事情应该做任何正确的安装(机架应该正确接地,如果您使用两个立柱机架,应该安装梯子架或其他固定/稳定顶部的方法等),但其中许多会下降个人喜好。
例如,一些布线公司会告诉您不应将配线架放在机架下部 1/3-1/2 处,因为它更难端接且容易出现更多错误。有些人会说你不应该做任何类型的接线板/开关/接线板布局,因为进入接线板的背面(用于额外的布线或维修)可能会受到限制。
在地震多发地区,有些人会告诉您应该将设备安装在机架的下半部分(最重的物品 - UPS - 在底部),因为这样可以提供更稳定的机架。机架顶部的重量越大,机架摇摆的趋势就越大。
最终,您应该考虑到任何机架设计。仔细考虑您最常执行的任务、容易出错或可能影响其他连接的任务、您拥有的空间量、您的预算以及工作/站点可能具有的任何其他考虑因素。
600 端口将是 25U 的 24 端口面板,仅适用于 RJ45!一旦添加了交换机、电缆管理和电源,这将是一个非常完整的机架。而且空气流动会很差。
它可以在一个机架框架中完成,但在电缆管理和未来可扩展性方面会损失一些。由于这听起来像是“基础设施布线”的情况,一旦这些补丁被终止,你就永远不要试图移动它们——即使有计划的松弛,机架后面也有600根电缆。
我建议至少两个机架。所有终端都在一个机架上,带有水平的“馈通”电缆管理器——那些用手指或托盘在后面的电缆管理器,以限制可能发生的缠结程度。旁边还有一个设备机架,用于放置交换机、电源、UPS 等。在这种配置中,布线几乎保持静止,而交换机和电源基础设施部件可以根据需要和技术的变化进行必要的更改。(例如,您现在可能只需要点亮 120 个端口,这可以通过 3-4 个 48 端口 1U 单独或堆叠交换机来完成,然后再转移到更大的机箱交换机。)
我通常会为了整洁而牺牲空间。
我的典型布局是:
从顶部接线板到交换机上顶排端口的 1' 跳线。1' 电缆从底部接线板到交换机上的底部一排端口。这些都在隐藏所有电缆的电缆组织者的掩护下。
在机架中从上到下重复,5 套将安装在 42U 中,底部 6U 用于:
然后来自交换机的电源 1 进入 PDU 1。来自交换机的电源 2 进入 PDU 2。
非常整洁,但使用的空间比很多人希望的要多。易于跟踪连接到交换机端口的接线板端口(顶行是奇数,底行是偶数……取决于交换机型号)。将您限制为 42U 机架中的 240 个端口。
如果您选择正确的机架、电缆管理附件和接线方式,则每个机架可以有 600 个端口。
我建议使用带有一对高密度电缆管理器的 2 Post 机架。我个人使用 Panduit 的 WMPVHC45E 电缆管理器来实现类似的密度。现在,如果您使用成角度的接线板来端接铜缆,则可以消除大部分水平电缆管理器并节省宝贵的机架空间。
可以进行修补,使它们在机架的左/右半部分内是连续的。例如对于左侧,
对于每个面板,依此类推。
通过这种方式,您可以将跳线保持在较短的范围内,并保持在机架的一侧,同时仍然易于管理。
但是请记住,如此高的密度不适合跳线经常被移除和/或重新连接到不同端口的环境。
并且请记住,如果您预计在此机柜中进行扩展,则无论如何都必须计划网络机柜中的额外空间、电源和冷却设备,因为它们以后不容易添加。