我在 T568B 引脚分配之后连接了约 40m 长的 CAT6 电缆。
根据我的测试人员,引脚 #6 和 #8 不起作用。
我已经多次重新接线两端以确保这不是我的不良压接;看起来电缆一定有一些损坏。
我宁愿不必更换电缆,因为它在墙壁和天花板内(如果有的话,这可能是它遭受损坏的地方)。
这个好用吗?
我在 T568B 引脚分配之后连接了约 40m 长的 CAT6 电缆。
根据我的测试人员,引脚 #6 和 #8 不起作用。
我已经多次重新接线两端以确保这不是我的不良压接;看起来电缆一定有一些损坏。
我宁愿不必更换电缆,因为它在墙壁和天花板内(如果有的话,这可能是它遭受损坏的地方)。
这个好用吗?
通常,您无法修复 Cat 5/6/7/8 电缆,除非在端接处,并且只有在剩余足够松弛的情况下。
您可以使用时域反射计来定位故障 - 希望在一端 - 移除故障段并重新终止。
如果您决定更换电缆,请听从 Ron 的警告并聘请熟练的安装人员。如果没有始终观察到最大拉力或最小弯曲半径,电缆很容易永久损坏。此外,部署应始终使用适当的测试仪进行认证,因此您知道安装是可靠的。
如果您迫切希望在不更换电缆的情况下建立某种链接,您可能可以通过以非标准方式重新布线电缆来获得 100 兆位链接,以便好的对位于 100 兆位以太网使用的引脚上.
虽然这不是一个很好的做法。