mx480“PEM 3 缺席”警报

网络工程 杜松 力量
2022-02-16 14:19:34

移除未使用的 PEM 后,MX480 上出现警报:“PEM 2 Absent”。mx480 仅填充了 2 个 FPC,这使其完全冗余,2 个 PEM 在线(每个区域为 25%)。但是,我想清除出现的警报,以便它停止触发我们的监控系统,而且我没有运气找到有关清除它的文档。看起来 mx480 只允许清除 fpc 警报(没有“清除机箱警报”等)。我很感激帮助。

1个回答

我从您的查询中了解到,在您的 Juniper MX480 盒子中,您当前正在运行安装了 2 个 PEM 的 MX480,并且之前安装的第三个已被删除。MX480 仅配备 2 个 FPC。

您面临的问题是在机箱警报中显示“PEM 2 Absent”,但这一直困扰着您的网络监控站。

解决方案:

根据您的情况,我猜您在机箱警报中看到“PEM 2 Absent”的原因是,当您最初打开 Juniper MX480 电源时,它有 3 个 PEM,而第四个 PEM 不存在。由于机箱从一开始就没有启动第四个 PEM,因此它没有在机箱警报中提及第四个 PEM,因为它知道何时启动,它只有 3 个 PEM 工作。

现在,您在机箱通电时移除了第三个 PEM。此刻,系统认为我在线安装了 3 个 PEM,但现在移除了第三个 PEM,它开始在机箱警报中报告。

要消除机箱警报,如果您的机箱警报/陷阱困扰 NMS,您可以尝试重新启动 Juniper MX480(在维护窗口中)。当您重新启动 MX480 时,系统会认为它现在有 2 个在开机后最初安装的 PEM,因此不会报告第三个 PEM 丢失。

以下是重新启动整个机箱的命令:-

user@MX480> request system reboot both-routing-engines 

或者,您可以关闭两个 RE,然后关闭 PEM 模块,然后打开 PEM 模块以恢复路由器。

user@MX480> request system power-off both-routing-engines 

我不确定它是否会起作用,但让我们试一试。