切换到 RAMPS 1.4 后的温度问题
对于过热,您可能需要将电源上的果汁调小一点。通常,内部有一个电位计,可以调整来自那里的电压电平。如果电压过高并且需要为电路板降低更多电压,则某些东西可能会升温。
对于温度读数,确保热敏电阻完全插入并且不可能在热端块附近晃动。我以前也遇到过这种情况,随着它的进行,它会报告不适当的温度,并且经常导致热端变得太热并弄乱灯丝。如果它被正确固定,它可能只是蹩脚或以其他方式损坏,您需要更换它。在周围放置一些额外的热敏电阻是合理的做法,因为让它们在糟糕的时候出去会让你筋疲力尽。
对于非常热的 mosfet,我会说获得其中一个外部 mosfet 模块板可能是个好主意。对我来说这似乎是个好主意,不要让床上加热器的巨大电流流过坡道板。对于热敏电阻线,您是否将它们扭在一起?如果没有,请尝试将这对(+ 和 -)紧紧扭在一起,以确保不会受到其他信号的干扰。小心不要对电线连接到实际热敏电阻头的位置施加压力。老实说,您的所有接线都应该采用双绞线配置。https://en.m.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair
我看到你说你切换到 RAMPS 1.4 。我会警告你,便宜的 20 美元 RAMPS 1.4 的组件存在重大问题,包括规格不足的部件、使用错误的部件、没有包括足够的铜用于电路板上的走线,以及其他可能等同于“火灾”的质量问题(不是委婉语)。
您还注意到温度波动,如图所示。这可能是一些不同的事情的结果。
您不会对 Hotend 进行 PID 调整。阅读M303以了解执行此操作的完整方法。然后使用 EEPROM 或编译 Kp、Ki、Kd 变量,并将它们存储在您的 configuration.h 中(假设您使用的是 Marlin)。
你的热敏电阻松了。当它加热时,它会变松并与热端产生“不太好”的接触,从而产生参差不齐的结果。
然而,真正令人担忧的是功率 MOSFET 的规格不够高,适合您的电路板。如果您注意到它摸起来很热,并且还与一个非常“松鼠”的加热床图配合使用,那么这部分就存在一些重大问题。
有一个解决方案。但是您可能听说过“如果买便宜,准备买三次”这句格言。? 它适用于您的情况。因为为了绕过蹩脚的 MOSFET,您需要一个外部 MOSFET 板。
这是一个很好的地方,可以看到我在谈论什么部分,常见的购买地点(亚马逊和 eBay 适合更快,而速卖通更便宜,时间更长)。上述链接还包括接线图和设置。
因此,它看起来像是一系列问题,实际上只有一个问题需要花钱。理想情况下,这些 MOSFET 板就在附近20 是非常好的 TriGorilla 的。
如果/当您购买功率 MOSFET 板时,请确保与您的加热解决方案相比超过瓦数。如果您使用的是 12v,那么您需要一个欧姆表来获取电路板的电阻。
求解放大器:
Amperage = volts/resistance
然后,一旦你有了放大器,就采取:
amps*volts = watts
这是您的加热床使用的瓦数。确保超过 10%
我的错误是加热床 Vout 插头中的 12v 然后温度显示(斜坡 1.6)请帮帮我🤢🤢🤢🤢